ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC Smart-UPS SMC1500I

1  13.05.2025 10:23
Аватар


Город : Tambov

Сообщения: 3

Доброго времени суток.

Имеется APC Smart-UPS SMC1500I.
Хочу подключить к программе APCFIX через последовательный порт, подскажите распиновку db9-rj50.
Зарание Спасибо!!!
 

2  13.05.2025 12:02
Аватар


Город : Tambov

Сообщения: 3

Пробовал по такой схеме (не работает )

RJ50                                           DB9-F

2---------------------------------------2  RD

4--------------------------------------  Chassis GND (To connector frame)

7----------------------------------------5  GND 

8---------------------------------------3 TD

Скорость 9600 б/сек
Бит данных 8
Чётность нет
Стоп.бит 1
Управление потоком нет
3  13.05.2025 14:58


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

Добрый день.  Не получится подключить этот ИБП через порт db9-rj50 к APCFiX

Ваша модель ИБП не поддерживает старый Smart Protocol.   APCFiX работает только по этому протоколу.


С уважением,
Алексей
4  13.05.2025 15:07
Аватар


Город : Tambov

Сообщения: 3

У меня и консоль не работает пробовал через Putty .Возможно ли подключиться через программу UPSDiag ?

5  13.05.2025 15:40


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 532 раза

UPSDiag 100% не будет работать.

только фирменный софт.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


lucky13 (13.05.2025) | всего : 1