1  14.03.2025 13:10
Аватар


Город : Калининград

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли на APC Smart UPS SMT1000I (тот что с дисплеем) как то увеличить напряжение заряда батареи? Перешел на LiFePO4 и хотелось бы поднять напряжение заряда на 0.5 В хотя бы. Программно можно реализовать данное или что то надо изменить в схеме. Поделитесь, если есть у кого опыт в данном вопросе!

2  15.03.2025 15:17
Аватар


Город : Калининград

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Вот нашел видео где мужик подключался к последовательному порту внутри ИБП. В моем случае есть ли такой разъем? И будет ли он так же работать? Ни кто не пробовал? Надо разбираться.... https://www.youtube.com/watch?v=YQi0lxkTxdM

3  15.03.2025 21:56
Аватар


Город : Калининград

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Да, все получилось настроить через терминал как в видео! Команда "-" увеличивает значение напряжения зарядки, "+" уменьшает. Итересно, если так удалось подключиться, то может APCFiX так же будет работать с этими ИБП?! Я добился желаемого, может еще кому то пригодиться...Ни чего паять не надо!


Поблагодарили:


Alexei (15.03.2025) | всего : 1

4  25.03.2025 12:11


Город : Краснодар

Сообщения: 72

Поблагодарили 7 раз

Уважаемый, а в чем с Вашей точки зрения сакральный смысл увеличения напряжения заряда на полвольта? Ну допустим у Вас было с завода 27,3 вольта. Соответственно при хорошем балансире на одну ячейку лиферной сборки приходится примерно 3,41 вольта. Вы догоняете напряжение до 27,8 вольта - чтобы получить 3,475 вольта на элемент? По емкости которая поимеется плюсом у батареи прибавка - полное говно. А вот если вспомнить теорию лиферов и пороговое напряжение в 3,45 вольта превышение которого значительно сокращает срок жизни элемента и уменьшает количество циклов заряд-разряда, а так же учитывая зависимость срока жизни от рабочей температуры то куда оптимальнее было бы оставить те 27,3 что "с завода" в неприкосновенности. Так не лучше ли оставить исходное заводское значение напряжения заряда? Кстати, вентилятор в свой SMT1000i поставили? Потому что с SUA1000i лиферная сборка 8S3P на 6А/ч цилиндрах 32700 работает при полной нагрузке полчаса при том что номинально нам на свинце обещают при такой нагрузке 6 с мелочью минут, и нагревает примерно на 20 минуте внутренности ИБП до 60 градусов, после чего банально бесперебойник отключается, моргая о перегреве линейками уровней напряжения и заряда. И полчаса работы с приемлемой внутренней температурой на момент отключения бесперебойника по разряду батареи удалось получить только поставив в него карлсона как у SUA1500i.

Отредактировано: Wlad (25.03.2025 12:34, 3 недели назад)

Трудно начинать с нуля. Но еще труднее начинать с глубокого минуса