ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart ups srt3000xli
1  31.01.2025 00:44
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Приветствую всех!

Установил на srt3000xli внешние батареи, цепь из 8 по 18ah.

Подключил упс к компу юсб/юсб через powershute. Всё работает, но ничего интересного. Подключил родным кабелем rg50 db9, powerchute работает как и раньше, но программы для калибровки такие как upsdiag, apcfix, putty не видят упс.

В чём может быть проблема?

 

2  31.01.2025 00:47
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Так же подключал его через преоброзователь CH340 com/USB к компу и ноуту, тоже не хочет видеть упс.

Я так понимаю, что если powerchute  работает нормально, то с кабелем и портом всё впорядке, дело в чём то другом?

3  31.01.2025 09:07


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Здравствуйте , Djum

SRT3000XLI не поддерживает Smart Protocol обмена данными.  upsdiag, apcfix работать с этим ИБП не будут.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Djum (31.01.2025) | всего : 1

4  31.01.2025 12:03
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Т.е. откалибровать его не получится?

 

5  31.01.2025 12:06
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Когда поставил внешние батареи, не заряжая их, сразу из коробки, то кпс протянул 6 часов, но это было только 1 раз.

Сейчас его хватает на 3 часа с той же нагрузкой.

6  31.01.2025 12:25
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

В названии упса же smart ups, почему он не использует smart protocol? Извеняюсь за глупый вопрос)

7  31.01.2025 12:54


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5258 Djum:

Т.е. откалибровать его не получится?

 

Что именно хотели откалибровать ?


С уважением,
Алексей
8  31.01.2025 12:58


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5260 Djum:

В названии упса же smart ups, почему он не использует smart protocol? Извеняюсь за глупый вопрос)

Разработчики изминили протокол общения между программным обеспечнием и "новыми" ИБП.

Разработчики PowerChute добавили поддержку новых ИБП в программу, а у разработчиков APCFiX и upsdiag нет времени на разбирпательства с новым протоколом.


С уважением,
Алексей
9  31.01.2025 13:21
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Откалибровать батареи

Толи недозаряжает, толи слмшком рано отключается упс

В 2 раза сократилось время автономной работы

При установке батарей упс спросил это новые батареи?  Нажал на ДА

Но такое ощущение, что он не понимает, что батареи на 18ah, а не на 5ah как написано в инструкции

Тест рантайма через power chute делал, но как я понимаю, он регистр 0 может только уменьшить.

Может есть другие варианты калибровки батарей?

Консольные типа пути? Или там всё тот же протокол?

 

10  31.01.2025 13:40


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5263 Djum:

...

При установке батарей упс спросил это новые батареи?  Нажал на ДА

Но такое ощущение, что он не понимает, что батареи на 18ah, а не на 5ah как написано в инструкции

Тест рантайма через power chute делал, но как я понимаю, он регистр 0 может только уменьшить.

Может есть другие варианты калибровки батарей?

Консольные типа пути? Или там всё тот же протокол?

 

Это и есть автоматическая калибровка. Когда ИБП спрашивает про новые батареи и сам устанавливает всё как для новых АКБ.

 

1) Кто производитель ваших АКБ  ?

2) Дата выпуска или серийный номер на них есть ?


С уважением,
Алексей
11  31.01.2025 13:50
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Security force sf1218

2023032506

12  31.01.2025 14:10


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Security force - это недорогие АКБ для систем охранных сигнализаций, т.е. не предназначены для работы с отдачей больших токов. Скажем так, они из дешёвого сегмена на рынке. 2023 год март месяц выпуска.  т.е.  они уже где-то лежали или работали два года.  Это большой срок для недорогих АКБ. 

На эти АКБ даже не публикуют таблицы разряда.

у ваших АКБ прошло 65-70% срока службы.  Предположу, что они по ёмкости уже не 18Ан

 

т.е. на сайте одного продавца честно заявлено, что они даже не для использованиия в ИБП. ( если нажмёте на картинку над этим текстом, то перейдёте туда, откуда я её взял )


С уважением,
Алексей
13  31.01.2025 14:23
Аватар


Город : Тирасполь

Сообщения: 13

Забрал их со склада упакованые, т.е. просто хранились.

Я их не заряжал, поставил и хватило на 6 часов, но только 1 раз.

Последующие разы хватает на 3-4 часа максимум с той же нагрузкой.

Т.е. если в 1 раз  он отработал 6ч без зарядки, значит ёмкость есть ещё?!

Сегодня сниму их и заряжу по отдельности, верну обратно и проверю рантайм.

 

Сейчас упс показывает, что батареи заряжены полностью

14  31.01.2025 14:25


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Кстати, разряжая их большими токами , вы ещё больше их убиваете. Они просто умирают когда из них вытягивают мощность большими дозами, потому , что не предназначены для ИБП.  Я не думаю, что вы их совместили с ИБП в 3000ВА чтобы подключать к ИБП 100Ватт нагрузки или 300.


С уважением,
Алексей
15  31.01.2025 14:27


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5267 Djum:

Забрал их со склада упакованые, т.е. просто хранились.

Я их не заряжал, поставил и хватило на 6 часов, но только 1 раз.

Последующие разы хватает на 3-4 часа максимум с той же нагрузкой.

Т.е. если в 1 раз  он отработал 6ч без зарядки, значит ёмкость есть ещё?!

Сегодня сниму их и заряжу по отдельности, верну обратно и проверю рантайм.

 

Сейчас упс показывает, что батареи заряжены полностью

Эти АКБ проживут недолго в ваших условиях эксплуатации. К сожалению.  Каждый разряд с подключённой к ИБП нагрузкой в 700 Ватт и выше уничтожает ваши SF1218. 

Дело именно в модели АКБ не предназначенной для ИБП.


С уважением,
Алексей