Здравствуйте, прошу помощи с решением моей сложившейся ситуацией!
Оборудование:
- ИБП APC Smart-UPS 750VA
- Электрогенератор Huter DY4000LX
Как уже понятно из заголовка - мой ИБП отказывается работать от генератора и продолжает пищать в автономном режиме после запуска генератора.
Почитав разные форумы и статьи я понял, что моя ситуация не редкая и причина кроется в том, что ИБП не нравится частота которую выдаёт мой бытовой генератор (хотя напряжение 220в).
С омощью программы "APC powerchute business edition" я увидел, что на самом деле генератор выдаёт 53Гц, взяв отвёртку я стал регулировать на генераторе обороты холостого хода и глядя в программу вывел частоту на 50-51Гц и ИБП заработал, он переключился в режим ОнЛайн, казалось бы это моя победа, но НЕТ.
Когда я стал давать нагрузку генератору, частота опять поползла вниз и мой ИБП опять ушёл в автономный режим.
Как я понял мой генератор слишком дешёвый и бытовой, у него не хватает стабилизации частоты, что-бы на выходе всегда было ровно 50Гц (хотя у него в ТТХ написано 50Гц).
Ещё я попробовал включить стабилизатор напряжения (Rexant АСНN-2000/1-Ц) между генератором и ИБП, но он не помог.
В интернете народ пишет, что нужен инверторный стабилизатор напряжения, но у него цена высокая, я ещё его не пробовал.
В связи с этим у меня вопросы: Кто как решал данную ситуацию? можно ли у моего ИБП изменить порог чувствительности по частоте что бы он не отключался при 53Гц а продолжал работать?