ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSЛечение APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial
1  01.11.2024 20:19
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

Коллеги, после появления сигнала о негодности батарей и последующей их замены, APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial постоянно моргает самым малым уровнем заряда батареи, а на клеммах батареи при этом 27.8-27.9В. APCFix также показывает нулевой уровень заряда, хотя в реальности ИБП с этими батареями нагрузку держит.
Изменение напряжения на сборке аккумуляторов с помощью APCFix также перестали работать. Ну то есть в программе все прекрасно изменяется, а реально, измеренное мультиметром, все те же 27.8-27.9В. (На предыдущем комплекте аккумуляторов выставлял напряжение 26.2В для долгой работы).

2  01.11.2024 21:23


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

1) Какую именно нагрузку держит ИБП с этими батареями ( сколько Ватт ) ?

2) Какое напряжение на АКБ во время удержания на грузки ?

3) Что за модель аккумуляторов ?

4) Когда произведены ?


С уважением,
Алексей
3  25.12.2024 13:32
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 3

Добрый день Алексей. Спасибо что не проигнорировали. Не ответил не из-за неуважения, а из-за занятости + с форумом есть определенные проблемы: зарегистрировался дома, а на работе ТОЧНО повторяя свои либо почту, либо имя и пароль, не забывая соблюдать регистр, войти не могу. Решил перепроверить разные каналы интернета на работе - по любому войти не удается. Даже VPN пробовал. С ним вообще до окошка логина даже добрать не удается. Зерегистрировался под жругим, но схожим аккаунтом.

4  25.12.2024 14:33
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 3

Теперь по сути проблемы. Пока заказывал новые аккумуляторы, решил немного обновить состояние старичка.

У меня: 

APC Smart-UPS 1000 VA, с последовательным и USB портами
Model: SUA1000I

Main PCB 3.6G
640-7732D REV4

Еще 2001 года выпуска, выкупленный у конторы, которая хотела его утилизировать по старости. ИБП рабочий. Был. С обратным характером настройки напряжения окончания заряда на аккумуляторах, но рабочий.

Поменял электролиты (штук 10) у которых вырос ESR и немного упала емкость. Процедура простая (хотя с данной платой требует аккуратности, поскольку металлизация отверстий двухсторонняя, а дорожки карйне тонки), и, в общем то, для меня не сложная. Электролиты все были установлены фирменные (Nippon) с превосходными характеристиками, заведомо лучшими, чем те, что стояли, к тому же часть электролитов, выполняющих фильтрующие функции, была зашунтирована SMD керамикой. Кроме того, был выпаян спикер, чтобы не вздрагивать ночью во время отключения напряжения сети и не надеяться на стабильность настроек конфигурации, хранящейся в EEPROM, поскольку у меня уже были случаи пропадания этой информации и необходимости заливки ее через программатор.

Также хочу отметить, что человек я крайне аккуратный.

Однако собрав все и не забыв воткнуть в плату все разъемы в правильной ориентации (хотя в разъемах есть защита от дурака), я получил тяжелый "кирпич". Я был мягко говоря в шоке. Такого поворота я ну ни как не ожидал. У меня есть принципиальная электрическая схема на более позднюю ревизию платы - 640-7732H Rev9, не думаю, что 640-7732H Rev4 сильно от нее отличается. Так вот там я не вижу ни какой проверки процессором ИБП наличия спикера, так что от его отсутствия ИБП не должен не стартовать. Конденсаторы после данного "сюрприза" были перепроверены внутрисхемно. Замыканий нет, обрыва также нет. Тем не менее, при нажатии на кнопку включения ни один светодиод не зажигается, звуков, понятно, ИБП не выдает, и на выходных разъемах ИБП отсутствует 220В.

Хотелось бы в первую очередь от Вас, Алексей, как от глубокого знатока ИБП APC, а также других знающих и не равнодушных участников форума получить ответ на следующие 2 вопроса:

1.Я правильно рассуждаю, что удаление спикера не влияет на работоспособность данного ИБП?

2.C чего начать проверку узлов, что в принципе могло привести к такому фатальному результату? Я понимаю, если бы он просто сбоил, но подавал хоть какие ты признаки жизни, а то тут полный швах.

Платка управления болтается неудобно, поэтому шлейф был проверен первым делом, он исправен.

Резинка кнопки включения могла потерять токопроводное покрытие, пытался включать металлической фольгой - безрезультатно.

На вход платы 220В подается, так что дело не в питающих проводах или предохранителе.

Данный ИБП, как я понимаю, позволяет включать себя и без подключенных аккумуляторов (в отличии от более дешевых моделей других производителей), однако в настоящий момент ИБП не включается как с подключенными, так и с отключенными аккумуляторами.

При подключении аккумуляторов напряжение на плате 25,5В, то есть с аккумуляторов напряжение подается.

 

5  25.12.2024 14:47
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 3

Принципиальная электрическая схема на практически данный ИБП здесь: https://propretor.narod.ru/APC/APC_Smart_UPS_1000_640-7732H_Rev9.pdf

6  03.01.2025 15:19
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

Сам спросил, сам ответил.

В ИБП APC Smart-UPS 1000 сдохли старые аккумуляторы, при этом во во время работы эпизодически моргали 5 светодиодов (кроме светодиода онлайна), а программа APCFix сообщала о "Battery charger failure".
Напряжение, тем не менее, на аккумуляторах росло, так что заряд все же происходил.
Также в ИБП с самого его появления у меня был глюк - в программах APCFix и UPSDiag при уменьшении напряжения, реальное напряжение на аккумуляторах росло и наоборот. Так что напряжение окончания заряда я выставлял по мультиметру.
Предположил, что виноваты старые аккумуляторы с высоким внутренним сопротивлением.
Приобрел дорогие и качественные новые.
При замене аккумуляторов и первом пуске по неизвестной причине ушел в бесконечность резистор R212 1206 на 1Ом. Причина абсолютно не ясна, поскольку ни большой ток, ни большое напряжение через него не поступают.
Заменил на 2 1206 на 1 Ом, включенных параллельно. ИБП ожил, но даже с новыми аккумуляторами моргание 5 светодиодов и сообщение  APCFix "Battery charger failure" остались.
Что же может быть не так, ведь ИБП сильно интеллектуальный :) даже слишком...

7  03.01.2025 17:07


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ?

1. извлеките адаптер SNMP из SmartSlot UPS.
2. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
3. Запускаете программу APCFiX.
4. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
5. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
6. Дождитесь появления на экране информации от UPS.

ссылка почитать


С уважением,
Алексей
8  04.01.2025 13:56
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

"извлеките адаптер SNMP из SmartSlot UPS" - так его нет у меня. Отсек пустой. Просто пластиковая коробочка и все!

Что означает 5 мигающих светодиода? В сети описаны только случаи мигания 6 светодиодов.

9  04.01.2025 15:03


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Вы проделали все остальные действия из списка выше ?


С уважением,
Алексей
10  04.01.2025 17:50
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

Ну конечно же, как же иначе я бы работал с программой APCFix :)

Появились новые детали в поведении ИБП.

Нажатие кнопки выключения избавляет от мигания 5 светодиодов. Ситуация повторяется ТОЛЬКО если запустить после этого APCFix. Но появились другие глюки:
1.При нажатии кнопки выключения ИБП выключается и тут же включается снова. Выключить можно только повторно длительно удерживая кнопку выключения.
2.Даже при 100% заряде батарей калибровка не происходит - через 3с происходит переключение на сетевое напряжение. Как будто разряжены полностью аккумуляторы. Но если без всяких калибровок вырубить питание, то ИБП держит 2 компьютера при 40% нагрузке и не 3с, не измерял пока сколько времени. Калибровку делал с помощью UPSDiag 2.0 с APCFix как проводить калибровку не знаю.

11  04.01.2025 18:39


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Ищите схему вашей модели ИБП в интернете и увлекательные приключения ждут вас...


С уважением,
Алексей
12  04.01.2025 18:50
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

Схема есть. Надеялся на подсказки.

13  04.01.2025 19:15


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Где-то здесь есть проблема с повторным включением ИБП

 

Надеюсь, что вы, всем нам расскажите, что было в вашем случае.

Благодарю.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Propretor (04.01.2025) | всего : 1

14  04.01.2025 20:54
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

На сколько я понимаю, такое поведение: "При нажатии кнопки выключения ИБП выключается и тут же включается снова. Выключить можно только повторно длительно удерживая кнопку выключения." не является нормальным?

15  04.01.2025 21:15
Аватар


Город : Zelenodolsk

Сообщения: 7

В общем прелюбопытнейшая картина нарисовалась:
калибровка не идет, но дал нагрузку 38-40% по показаниям UPSDiag и при 100% заряде аккумуляторов (согласно тому же UPSDiag), отключил ИБП от сети.
Напряжение на аккумуляторах сразу упало до 24.4В и в течении 5 минут упало всего лишь до 24.3В. Но что UPSDiag, что светодиодный показометр на морде отображают сразу 8-10% заряда, что, очевидно, полный бред. Я не стал дожидаться окончания работы от батарей, но предположу, что минут 30 они вытянули бы. Не хочу лишнего повода для сульфатации при разряде.
Единственное - UPSDiag стал отображать при работе от батарей нагрузку вместо 38-40, всего 18,2%, хотя нагрузка в виде двух компьютеров, монитора, KVM свитча, блоков питания внешних HDD как была, так и осталась.
Пользоваться то по факту, получается, упсом то можно, но не удобно - не работает корректно оценка времени работы. Вопрос - что же это за глюк, программный или что-то все же сгорело?