ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSПопасть в CLI через serial COM port

1  09.10.2024 13:43
Аватар


Город : Tolyatti

Сообщения: 3

Прошу помочь мне сделать первый шаг в управлении и общении с sua2200rmi2u . Точнее у меня сразу 3 шт - есть ещё 1500 и 3000 . Пришло время от созерцания и согласования между собой аккумов в группах перейти к прямому управлению софт составляющей моих упсов. Но скандачка зайти в CLI через консольник не получается вот уже который день.
Кабель https://wiki.it-kb.ru/apc/apc-smart-back-ups-serial-…24c-and-940-1524c я собрал на коленке, но наверное не тот кабель?
Я хочу через serial COM port попасть вот сюда, если это возможно
660x415, 35.9Kb
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=4f8f99c168bb0f6d…mages-thumbs&n=13
Ну и далее начинать юзать ИБП подобно моим цискам. Кабель не тот?
Я даже схему компорта моего ИБП нашел в Сети -вот фрагмент http://media.ffclub.ru/up194350-590b96a7b0b210219f36d06a0233c58a.png

И

2  09.10.2024 21:42


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Это доступно только в определённых ИБП или при наличии SNMP адаптера в ИБП. 

В старых ИБП: sua2200rmi2u , SU, SUA 1500 и 3000   это недоступно.

Доступно только при наличии SNMP адаптера AP9630 или AP9631  2-го поколения, но ваши ИБП их не поддерживают.

СLI точно есть в SURTDxxxx , но у них другой сабель с RJ50 разъёмом

 

Кабель у вас правильный.  По-моему 940-0024С отличается от 940-1524 длинной.   940-1524 длиннее.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


alexnasa (13.10.2024) | всего : 1

3  13.10.2024 08:33
Аватар


Город : Tolyatti

Сообщения: 3

Вот тут пишут, что Putty можно заюзать 

https://blog.it-kb.ru/2018/04/28/fix-the-problem-of-low-battery-runtime-after-changing-batteries-and-calibration-on-apc-smart-ups-5000-su5000rmi5u/

4  13.10.2024 21:43


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

#5192 alexnasa:

Вот тут пишут, что Putty можно заюзать 

https://blog.it-kb.ru/2018/04/28/fix-the-problem-of-low-battery-runtime-after-changing-batteries-and-calibration-on-apc-smart-ups-5000-su5000rmi5u/

Я не заметил что там указано что-то про  CLI 


С уважением,
Алексей
5  14.10.2024 07:17
Аватар


Город : Tolyatti

Сообщения: 3

Да да я слишком обобщил понятие командная строка, но такой терминал мне ок пока не поставлю блок SNMP.

6  14.10.2024 08:47


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Блок SNMP даст вам возможность управления и мониторинга по локальнойц сети, но типа "CLI" черз СОМ порт доступна в этих ИБП без SNMP адаптера. 

APC Smart protocol


С уважением,
Алексей
7  22.11.2024 08:23
Аватар


Город : красноярск

Сообщения: 7

добрый день помогите  подключится Smart-UPS 3000VA RM 2U через Преобразователь USB 2.0 - UART TTL CH340G  нужно сделать колибровку батарей

8  08.05.2026 01:04
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 1

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли  SUA1500RM карту AP9631 NMC2? Я посмотрел вот здесь:

https://www.se.com/th/en/faqs/FA237786/#NMC2

Вроде все ОК и совместимо, но почему-то не получается подключиться консольным кабелем и попасть в окно приветствия в терминале.

 
 

 

 

9  08.05.2026 17:28


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Здравствуйте, Михаил.

 

Нет  ваш ИБП NMC2 не поддерживает.  отличается NMC2 пропилами. Эти платы будут работать только в ИБП где есть такие пластиковые направляющие проникающие в эти отверстия при монтаже.

будет работать AP9617  NMC1  - без пропилов


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Mikhail (09.05.2026) | всего : 1