ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSmart UPS 1500, SUPSRT2000

1  17.04.2024 13:09
Аватар


Город : Медногорск

Сообщения: 3

Бесперебойник Smart UPS 1500 выдает ошибку при запуске. То есть он не проходит самодиагностику при запуске и выдает ошибку. Загораются все индикаторы заряда батареи, индикатор работы от батарей и перегрузка. 

Smart UPS RT2000. Бесперебойник работает какое-то время, затем загорается красным индикатор креста и 4 лампочка заряда акумуляторов

 Я новичок в беспорах, по этому хотелось бы разобраться

2  17.04.2024 16:12


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 540 раз

Бесперебойник Smart UPS 1500 выдает ошибку при запуске. То есть он не проходит самодиагностику при запуске и выдает ошибку. Загораются все индикаторы заряда батареи, индикатор работы от батарей и перегрузка.

Что пишет APCFiX на странице Status ?

Smart UPS RT2000. Бесперебойник работает какое-то время, затем загорается красным индикатор креста и 4 лампочка заряда акумуляторов

X+4 - Реле обратной связи залипло


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Nekit23341 (10.06.2024) | всего : 1

3  10.06.2024 14:31
Аватар


Город : Медногорск

Сообщения: 3

Другой бесперебойник SURT2000, горит крест и 3 лампочка индикация заряда батарей. А при запуске, начинают моргать лампочки работы от АКБ и от переменного тока и щелкать

4  10.06.2024 19:38


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 540 раз

#5105 Nekit23341:

Другой бесперебойник SURT2000, горит крест и 3 лампочка индикация заряда батарей. А при запуске, начинают моргать лампочки работы от АКБ и от переменного тока и щелкать

ИБП неисправен, и вам нужно к специалисту который чинил такие ИБП, если у вас нет опыта ремонта таких ИБП с паяльником. SURT2000 требуется профессиональный ремонт.


С уважением,
Алексей
5  11.06.2024 05:38
Аватар


Город : Медногорск

Сообщения: 3

А что это может быть? 

6  11.06.2024 11:53


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 540 раз

Неисправность PFC


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Nekit23341 (13.06.2024) | всего : 1