1  26.02.2024 18:57
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 13

Поблагодарили 1 раз

доброго времени суток

имеется данный ибп с проблемой перехода на акб. При плавном снижении напряжения отрабатывает корректно, но при резком пропадании сети полностью гаснет. Если проделывать то же самое без нагрузки, то почти всегда корректно переходит на акб. Предполагаю проблема в реле. Ткните, пожалуйста, пальцем какое смотреть. Если есть альтернативные версии - с удовольствием выслушаю.

2  26.02.2024 19:07


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

По-моему это реле.  Реле boost.

Пришлите, пожалуйста, модель платы ( 640-xxxx ? )  я постараюсь назвать реле которое, скорее всего, виновно.


С уважением,
Алексей
3  26.02.2024 19:23
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 13

Поблагодарили 1 раз

640-3081 REV03

может я не верно интерпретирую назначение по названию, но режим трим и буст отрабатывают исправно, гаснет только при переходе на акб

4  26.02.2024 19:55


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

Что на дисплее во время проблемы ?

У вас контакт батарей в норме ? ( Может где-то разъём к трансформатору не контачтт или клеммы от батарей )


С уважением,
Алексей
5  26.02.2024 20:24
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 13

Поблагодарили 1 раз

на дисплее квадрат малевича)) что еще может быть если ибп отрубился?

клемы транса проверил первым делом, знаю что бывает плохо затянуто, к разъему акб тоже претензий нет, как и к самим акб - в другом ИБП этот рбц работает без сбоев. Иногда он все же переходит на акб и с нагрузкой, как и точно так же иногда может без нагрузки отключиться при отключении сети.

6  26.02.2024 22:25


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

1) Кнопка выключения

2) Где-то неконтакт в силовой части, если контроллер отключается - пропадает питание полностью, чтобы он так отключился.  Это или кнопка выключения ИБП или питание от батарей.  Если такое происходит под нагрузкой, то предполагаю, что проблема с  силовой частью ИБП. 

Нужно визуально осматривать всю плату.

 

Если выключается совсем, то это точно не реле.


С уважением,
Алексей
7  27.02.2024 13:32
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 13

Поблагодарили 1 раз

да, совсем. При подаче сети включается как ни в чем ни бывало. Никаких ошибок. Как будто батарею выдернули вместе с сетью. Визуально ничего подозрительного не обнаружено.

Был бы суа там хоть терминалом можно посмотреть вдруг что успевает сказать, а тут....

8  27.02.2024 13:48


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

Если есть непреодолимое желание починить, то нужно смотреть где есть напряжение на плате управления после такого анамального выключения.

Т.е. искать проблемное место. в котором неконтакт.

 

Если MCU в панельке, то можно попробовать заменить его на заведомо исправный. ( если он есть в налицчии )  Возможно прошивка в MCU повреждена


С уважением,
Алексей