Доброго дня!
Проблема с APC SUA1000i; board 640-7732h rev.9
При старте от аккумуляторов, без сети.
Удерживаем кнопку пуск - короткий писк, пауза, длинный писк, ничего не происходит...
UPSdiag пишет - аварийное состояние
команда "a" выдает следующее
3.!$%+?=#|.')+-89>@ABCDEFGKLMNOPQRSUVWXYZabcefgjklmnopqrsuxyz~
Ооочень редко получается включить - инвертор работает.
При работе от сети есть подзарядка все индикаторы и регистры в норме
Но при пропадании сети щелкают реле, полностью гаснет индикатор, не отвечает RS232, инвертор не работает.
Возвращаем сеть - все оживает.
Ооочень редко получается переключиться с сети на аккумуляторы - инвертор работает.
Предполагаю, что процессор выключает питание сам сигналом HF-OFF.
При отключении 220V, прекращается режим подзарядки и через 75ms формируется сигнал HF-OFF.
Как определить - что не нравится процессору ? Какой регистр ?
Из странного, после сбоя UPSdiag показывает 6% заряда при напряжении 28V. Медленно (~1% в минуту) индикатор заряда поднимается.
Отредактировано: igorterrabit (18.02.2023 14:45, 3 года назад)