Имеется бесперебойник APC SMART-UPS 700. Плата 640-0730P REV18.

Хочу откалибровать его после смены батарей, но при подключении нагрузки в виде лампы накаливания мощностью 300Вт, бесперебойник определяет подключённую нагрузку, как величину порядка 40 Вт.

Попытка вручную откорректировать величину нагрузки используя, к примеру, терминал или прогу, не даёт возможность задать величину нагрузки более 8%, какую бы нагрузку я не подключал. Увеличиваешь константу P до значения FF, а больше 8% она всё равно не подымается. 
Ёмкости все я поменял. Они в порядке. Элементы во вторичке CT2, насколько я могу судить, тоже в норме.

Где ещё копать, ума не приложу. Помогите, пожалуйста.

Отредактировано: Pol (11.02.2023 23:51, 1 год назад)
2  12.02.2023 09:06


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

АЦП и точные резисторы на входе на ногу которая измеряет величину нагрузки или обвязка. от СТ2


С уважением,
Алексей
3  12.02.2023 11:11
Аватар


Город : Феодосия

Сообщения: 3

Хотите сказать, что мог выйти из строя АЦП ADC0838?

Касаемо сопростивлений, Вы имеете ввиду сопротивления между вторичкой СТ2 и 12-13 ногами IC8 или по входу АЦП?

4  12.02.2023 20:57


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Говорю о том, что ИБП неправильно измеряет нагрузку.  Придётся поискать какие элементы изменились по параметрам и вызывают искажения при измерениях тока.


С уважением,
Алексей
5  13.02.2023 03:27
Аватар


Город : Феодосия

Сообщения: 3

Я понял, проверю.
Ещё вопрос, если позволите. Какой процент допуска у этих элементов? К примеру те же сопротивления, у них 1% допуск или 5%?

6  13.02.2023 15:58


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

много резисторов 1%   остальные 5%


С уважением,
Алексей