ФорумыОткрытые форумыBack-UPSPowerChute Personal + BackUp UPS 350 CS выключается раньше чем компьютер

1  09.02.2023 12:23
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Добрый день
BackUp UPS 350 CS выключается раньше чем компьютер успевает завершить работу. Моему компьютеру нужно более чем одна минута на завершение работы.

PowerShute Personal 3.1. В настроках можно задать только по сути один параметр, время автономного питания.
В инсрукции к Power Shute написано "

4.  По истечении заданного числа минут ИЛИ когда время автономной работы достигнет заданного для выключения времени, начинается Гибернация.
5. Компьютер выключается.

6. Через одну минуту источник бесперебойного питания переходит в режим ожидания.

Т.е. согласно описанию, ИБП выделяет одну минуту для компьютера, чтобы тот успел завершить работу Можно ли увеличить это время?

Спасибо

Добавлено 12 минут спустя:

АКБ стоит новая, расчетное время работы от АКБ 23 минуты. 

В PowerShute Personal 3.1. установлен режим "Поддерживать питание от батареи". = 3 минуты

Т.е. заряда АКБ хавтает на корректное завершение работы компьютера

Отредактировано: bunak (09.02.2023 12:35, 2 года назад)
2  09.02.2023 12:42


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Это читали ?

http://apc-fix.com/articles/139


С уважением,
Алексей
3  09.02.2023 18:23
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Спасибо а ответ.

Читал, ой как читал.... 
Во первых такого нет в PowerShute Personal 3.1 у меня. С лева в меню я тыцал все настройки. Я даже было подумал что BackUp UPS 350 тупой как пень и не нуждаются в калибровке. Ну и сама  PowerShute сейчас на компьютере при отключении электричества показывает "Батареи хватит = 23 минуты" .

Перед тем как установить на компьютер данный ИБП с новой АКБ, ОНО стояло на центральном роутере+оптическом преобразроватиле (общая нагрузка 10VA). И исправно держал 8.5 часов. Что по всем расчетам показывает корректную емкость полностью заряженной АКБ 12В 7.2Ач. Единственное нужно было через каждые 45 минут перезапускать с холодного старта ИБП. (Чтото мне кажется, что возможно, что когдато давно, лет 15 назад, я еще на стареньком PowerShute установил в этом ИБП такое время работы от АКБ. При первом запуске на новом PowerShute я уже не смог найти эту настройку. Сейчас оно позволяет установить максимум 8 минут)

П.С.

Как показала практика калибровка влияет только на индикацию или на внутренние забубоны ИБП APC. Как я не старался откалибровать с помощью PowerShute Busines свой Smart 1000 XL с новыми АКБ, он ни как не калибровался. И с помощью газового котла и с помощью лам накаливания - не калибровалось. 

Ноутбук с com-портом  нас уже и на свалке не найти. В конце плюнул, подключил еще + 2 новых картриджа (т.е. один extendet buttary)  и радуюсь жизни. Тепленько. ПО времени ИБП с моей расширенной емкостью энергии (6АКБ по 12В по 17Ач) держит газовый котел согласно графикам нагрузки. 

Добавлено 1 минута спустя:

Хм, не могу из буфера-обмена картинку вставить чтобы показать что нет функции калибровки в моем случае. Точнее картинку вставляю, но на форум не загружается

4  10.02.2023 07:21


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

По-моему BackUp UPS 350 CS  слишком старенький и в нём нет возможности программно что-то подправить.

Для SUA1000XLI всё правится через APCFiX


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


bunak (02.02.2025) | всего : 1

5  02.02.2025 20:27
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Отчитываюсь спустя "годы" :)

 

Попалась в руки другая модификация BackUp UPS 350 CS - к сожелению я не обратил внимание на модификацию (и уточнить не могу). Решил проверить все то что не получалось у меня в 2023 с моей моделью 350 CS. В новой PowerChute Serial Shutdown 1.3 все идеально настроилось - задал дату смены АКБ, отключил звук сирены, настроил на максимальную работу на АКБ.

В ДБЖ стоял старенький родной АКБ CSB 7Ач 10 летний. Долил водички раскачал с 2 Ач на 4.5 Ач. Думаю что можно было и больше раскачать но у уже не было времени. В любом случае получилась просто "сказка" для интернет роутера. 

 

На радостях подключаю (естесвенно с переустановкой) Serial Shutdown к моему BK350EI (герой этой темы) - а Serial Shutdown не видит/не находит/ при установке BK350EI.

За сегодня перепроверил на Windows 7 + PowerChute Personal Edition 1.5, 2.0, 2.1.1, 3.0, 3.0.2. 3.1 а также Serial Shutdown 1.2б 1.3. Самое интресно что все версии PowerChute Personal Edition - показывают Technical Data, остаточное время работы на АКБ. Но только Personal Edition 1.5 и 3.1 - показали панель Настройки для моего BK350EI. Панель Настройки позволяло устанавливать отключить звук и изменять время работы от АКБ - но по факту они не влияли на BK350EI. Personal Edition 1.5 даже показывает оставшую емкость АКБ в процентах.

 


 

Сейчас мне захотель отключить програмно звук спикера в BK350EI. Напоминаю что в другой модели BackUp UPS 350 CS - отключить звук получилось и даже прописать дату смены АКБ.

 

Как уже писал выше PowerChute Personal Edition 1.5 и 3.1 звук не смогли отключить. Затем нашел на офсайте https://www.apc.com/nl/en/faqs/FA158940/

It is Possible to Mute the Alarms on the international model Back UPS CS 650, but not on the CS 500 or the CS 350 Model range. Environment: BK650EI, BK500EI, BK350EI

Затем вычитал все как у меня https://community.se.com/t5/APC-UPS-Data-Center-Enterprise/APC-BK350EI-shuts-down-during-backup-in-43-minutes/m-p/426278

APC BK350EI turn off after approx. 43 minutes when backing up the electrical network

 

И теперь я предполагаю что BK350EI это очень "глупый" ДБЖ управляется просто програмно через PowerChute. В нем на заводе "прошили" максимальное время работы на АКБ 43 минуты (что есть супер максимум для работы любого настолько ПК того времени). Все отрабатывает именно PowerChute, в самом BK350EI ничего не прописывается, ничего не рассчитывается типо как в Smart-ах.

Полезу внутрь спичку вставлю в спикер чтобы не орало :) А прерывание 43 минуты работы на домашних роутарах и повторный запуск даже полезно - больше сохраняет энергию на АКБ :D

Отредактировано: bunak (02.02.2025 20:57, 2 месяца назад)
6  02.02.2025 20:28
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Как отредактировать отправленное сообщение?


Поблагодарили:


Alexei (02.02.2025) | всего : 1

7  02.02.2025 20:35


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5286 bunak:

Как отредактировать отправленное сообщение?


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


bunak (02.02.2025) | всего : 1

8  02.02.2025 20:55
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Как отредактировать отправленное сообщение

Спасибо. Только сейчас после несколько обновлений старницы увидел эти пункты.
Я работаю через Opera VPN иначе на ваш сайт не попасть. Видать из-за "блокировок" все глючит. Домен apc-fix.com - не заходит даже по VPN, только по IPадресу http://93.125.49.123.
 

9  02.02.2025 21:03


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5291 bunak:

Как отредактировать отправленное сообщение

Спасибо. Только сейчас после несколько обновлений старницы увидел эти пункты.
Я работаю через Opera VPN иначе на ваш сайт не попасть. Видать из-за "блокировок" все глючит. Домен apc-fix.com - не заходит даже по VPN, только по IPадресу http://93.125.49.123.
 

Была проблема с этими "кнопками" : удалить , править.   Я её исправил.  Дело не в вашем браузере или блокировках по странам. 

Благодарю, что вы заметили проблему на сайте.


С уважением,
Алексей