Напряжение зарядки при отключеных проводах батареи выше 32В, при подключеной стабилизация тока работает, но при 29В начинаем кипеть, зарядка не прекращается. Также отсутствует USB модуль вместе с кабелем и вырваным с корнем разьемом на основной плате (рассчитывал подключиться через него - он просто конвертер USB->RS232 или оно не просто виртуальный COM?). LM317 UC3 был заменен на какой-то полевик... Электролиты 22мкФ заменил, остальные проверил на ЕСР- в норме. RS232 пока некуда воткнуть. Но предполагаю что в EEPROM каша.
Добавлено 2 часа спустя:
итак подключил шнурок. Большинство констант похожи на правду. Считано - идентификатор модели 0E (реальная модель SUA1500I , sn AS0736321363), fw rev 653.13.I.
На проце PD0305-Z-0001C UPS Rev 13 Smart UPS 4G
Вроде как сходится? Ревизия 653.13.I это норм ? Видел в инете, что в такой модели 601.3.I , она не может влиять на коррекции измеряемых напряжений?
ИБП неправильно меряет напряжение батарей (сильно занижает) при родной калибровочной константе B EA. Занижает почти на 4В и увеличением константы до FF не вытягивается до нормы (разница минус 0.8В от реального), соответственно и зарядное напряжение теперь завышено уже на 0.8В, а не на 4В. входное напряжение 220 меряет корректно.
Курю схему 640-7732D, но не могу найти какими цепями он меряет напряжение батареи.
Добавлено 11 минут спустя:
по схеме вроде как R106/R107/C45 и на 1 ногу IC10, но тут такой цепи не нахожу
Отредактировано: _AVP_ (30.01.2023 00:56, 3 года назад)