Город : Санкт-Петербург
Сообщения: 2
Добрый день. При включении ИБП SMX2200HV ошибка. Индикация о неисправности: непрерывно горит Индикатор событий, непрекращающийся звуковой сигнал одной тональности. На экране дисплея циклически информация: - UPC Firmware 1: UPC 07.4 - Fault State: Logic Supply - Contact APC Tech Support - серийный номер ИБП - UPC Firmware 2: MCU 07.4 Какие возможно предпринять действия для самостоятельного диагностирования и устранения проблемы?
Город : Минск
Сообщения: 1849
Поблагодарили 553 раза
Какие возможно предпринять действия для самостоятельного диагностирования и устранения проблемы?
Разобрать ИБП и приспупить к сомастоятельному поиску неисправности, если вы в этом понимаете.
Возможно, существуют какие-либо типичные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь в данном случае? Наверняка есть наиболее частые неисправности, которое могут быть при такой симптоматике? Подскажите направление поиска?
Направление одно - разобрать ИБП и искать сгоревшие элементы.