ФорумыОткрытые форумыБолталка о бесперебойникахПодключение к APC SUA1500RMI2U через COM
1  20.01.2023 20:28
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 1

Поблагодарили 1 раз

День добрый! Возникла задача калибровки APC SUA1500RMI2U. Решил это делать в APC-FIX. Подключаюсь к ПК с помощью кабеля 940-0024E и переходника с USB на COM, но APC-FIX не видит ИБП. Подскажите, в чем может быть дело? Переходник ML-A-039.

Отредактировано: Павел Барановский (20.01.2023 20:40, 1 год назад)

Поблагодарили:


Webmaster (09.10.2023) | всего : 1

2  20.01.2023 21:03


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Добрый вечер.

Или кабель 940-0024E или ИБП.  Если драйвера на USB-COM установленны и COM 1 - 4   доступны


С уважением,
Алексей
3  29.01.2023 13:47
Аватар


Город : North

Сообщения: 2

Добрый день

Практически идентичная ситуация

Программа никак не хочет видеть UPS

Не могу понять в чем проблема

ИБП SUA1000I. Win 7 Pro x64. Переходник USB-COM также ML-A-039.

Эдинственное, что смущает это то, что к переходнику драйверы установились какие-то системные по умолчанию (сам COM порт сменил на №2 вручную, т.к. на автомате присвоился №5)

Хотя вместе с адаптером на диске шло сразу несколько разных драйверов, но что из этого надо устанавливать я не понял

 

Кабель спаял по схеме отсюда:  http://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm

(вариант 940-0024С)

 

4  29.01.2023 14:26


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Ваш USB->COM не работает корректно или вообще не работает


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


valex470 (29.01.2023) | всего : 1

5  29.01.2023 15:38
Аватар


Город : North

Сообщения: 2

#4971 Alexei:

Ваш USB->COM не работает корректно или вообще не работает

Нет, как оказалось адаптер работает

Не зря придумали поговорку - семь раз отмерь, один раз отрежь©

Решил я на всякий случай прозвонить кабель и как оказалось я  на разъеме "папа" который втыкается в UPS я перепутал и вместо 9 ноги припаялся на 6 (в общем "сам дурак")

После перепайки все "взлетело"

Вам отдельное спасибо за программу - очень выручили (после замены батарей надоели моргающие диоды уровня зарядки аккумуляторов)

Единственный момент который не совсем понял - насколько важно указать UPS-у актуальную дату замены батарей? Это вообще на что-то влияет?

Пробовал установить "парашют" (персональную версию), чтобы изменить дату, но в процессе установки он говорит, что не видит подключенных UPS и прерывает установку

6  29.01.2023 16:19


Город : Минск

Сообщения: 1715

Поблагодарили 484 раза

Дата замены батарей в вашей модели ИБП - информация для админа.  Прсто чтобы не забыть сколько лет батарее.  Ну, PowerChute будет пытаться вам продать новые батареи, если эта дата старше 2-3 лет

 


С уважением,
Алексей

Поблагодарили: