ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSURT 6000XLI неправильная индикация заряда батарей

1  09.01.2023 11:59
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 2

Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: после заряда в течение 2-х суток при отключении питания индикатор заряда батарей падает до одного свтодиода. При этом раздается частый звуковой сигнал разряда батарей, но при этом ИБП держит нагрузку 1000Вт в течение 30 минут. Батареи заменены, но поведение не изменилось. Опыта по ремонту ИБП мало. Может кто то решал подобную проблему? Буду благодарен за подсказку или напрвление поиска неисправности.

2  09.01.2023 21:36


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 529 раз

APCFiX запустите по этой инструкции :  

Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ?

1. извлеките анаптер SNMP из SmartSlot UPS.
2. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
3. Запускаете программу APCFiX.
4. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
5. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
6. Дождитесь появления на экране информации от UPS.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Stan (30.01.2023) | всего : 1

3  11.01.2023 15:08
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 2

Добрый день. Повязались.

Добавлено 25 минут спустя:

Реально поправило автоматически. Автору респект. Благодарю.

Отредактировано: Stan (11.01.2023 15:33, 2 года назад)