ФорумыРазноеАккумуляторные батареи для ИБПДокументация APC - заряжание АКБ / работа от АКБ

1  24.12.2022 19:40
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Подскажите пожалуйста где можно увидить графики или документацию показывающую процесс заряда АКБ и работы от АКБ для UPS от .

Например у Eaton можно посмотреть график заряда АКБ по технологии "Eaton ABM". Есть ли подобные графики у APC.

Добавлено 17 часов спустя:

Ну а глобально вопрос в следующем, после отключения электричества и переходе ИБП APC в режим работы от АКБ (у меня SUA1000XLI держит котел, у котла пиковая нагрузка 162VA), напряжение на картридж АКБ моментально падает с 27.6 {13.8 на одну АКБ} на 24.8 {12.4 на одну АКБ}. Индикация заряда на панели ИБП тоже резко падает с 5 лампочек на 3. Так показывало на старых, родных, 9-ти летних АКБ. Такая же картина и на новых, но еще не откалиброванных АКБ.

Это нормально?

Отредактировано: bunak (25.12.2022 13:36, 3 года назад)
2  25.12.2022 20:22


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

Это зависит от химического состава батарей.  Есть батареи  которые быстро проседают до какого-то напряжения и потом долго на этом уровне держатся даже бывает что и подрастает немного напряжение на них, а есть батареи на клеммах которых напряжение спадает постепенно.


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


bunak (25.12.2022) | всего : 1

3  25.12.2022 20:52
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

Alexei, спасибо.
Я, правильно теперь понимаю, что мне нужно найти некий датошит на CSB, которые были в APC RBC7.  А также найти датошит на новые VINGA, и сравнить.
СПАСИБО!

Добавлено 1 час спустя:


5-109-1.gif 

Нашел вот такой граф, показывающий зависимость нагрузки и стартового тока разряда. В моем случае у меня линия 0.17С. Ну на глаз должно быть чуть выше 12.5В.


peukert losses aftermath on AGM fast discharge

Также нашел вот такой интересный график. Закон Пейкерта

The above example shows specification of Concord AGM battery : this spec states that the battery can provide 100% of it’s rated capacity if discharged in 20 hours (C/20). If discharged in one hour (C/1), only 60% of rated capacity will be delivered by the battery. This is direct effect of Peukert losses.

Добавлено 8 минут спустя:

Также отличная статья, дающая ответы на все вопросы
https://www.powertechsystems.eu/home/tech-corner/lead-acid-battery-downsides/

Отредактировано: bunak (25.12.2022 22:26, 3 года назад)
4  25.12.2022 23:57


Город : Минск

Сообщения: 1838

Поблагодарили 541 раз

VINGA  никогда не слышал о них.  Попробуйте найти что-нибудь.  Любоыптно сравнить с CSB  или Yuasa.


С уважением,
Алексей
5  26.12.2022 15:43
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 17

Поблагодарили 1 раз

По самой батареи VINGA   - ноль информации. Сайт под бренд VINGA хоть и существует, но там тоже нет документации. Китаец, какойто черный :).