На днях купил с рук SUA1000XLI. Сразу же словил вот такой "баг".
При возобновлении электропитания у нас в сети изночально минут 10-15 подается заниженное напряжение от 200 до 210В. Если в этот момент запустить SUA1000XLI, он мигает средними 6 индикаторами - питание на выход не подает. Звисает и не запускается. Пищет или непищит не помню. Прявляется как если вручную запускать полностью выключенный UPS так и в случае когда он предварительно работал на АКБ, отключился, а затем сам включается после возобновления сетевого электропитания. Емкость АКБ около 35-40% номинальной емкости. В моих условиях, при работе от АКБ, SUA1000XLI отключается полностью, даже вентилятор отключается.
При этом если во время работы UPS понизится сетевое электропитание, то UPS прекрасно стабилизрует (поднимает) напряжение. Т.е. ошибка возникает только при запуске полностью отключенного UPS при пониженном сетевом электропитании.При этом
Low Transfer Voltage = 207V
High Transfer Voltage = 253V
Вскрыл корпус, ибо шлейф на USB порт перекрывал решотку входной вентиляции. Ну и увидел что было некое подгорание на плате , а также дополнительный пробой через корпус. Точки на кожухе соответвуют подгораниям на плате. Большие пятна канифоли - это провод на выход для подключения внешних Battery Packs. По ютюбу видел, что на эту плату сверху защитная накладка должна была быть - чтобы защищать плату от корпуса, в этой SUA1000XLI - не было ее.
Итого решение
После нескольких дней, точнее большого количества включения/отключения сетевого электричества в день, что благоприятно влияло на эксперименты, определил что если перед ним по питанию поставить стабилизатор, и дать стабилизатору при появлении сетевого электричества поработать минут 5 (как я понял стабилизатор в этот момент тоже нормально запускается), то тогда SUA1000XLI запускается без ошибок (ну т.е. при питании от внешнего стабилизатора).
Но затем, буквально вчера, через PowerSchute установил задержку на включение собственных выходящих розеток при появлении электричества - Outlet Sequence => Use this additional delay to sequence outlet group turn-on, установил минимально 60сек. С такой настройкой SUA1000XLI, если он выключился при работе на АКБ, запускается отлично, отлично самостоятельно стабилизирует напряжение (поднимает вольтаж с 200В) и, через задонное время задержки (delay) подает электричесвто на мой кател. :)
Про АКБ писал, UPS при работе от АКБ выключается полностью, даже вентилятор перестает крутить. Поэтому проверить запускается ли UPS на пониженном входном электропитании в случае если UPS частичноо работает на АКБ не получилось.
Сейчас у нас ситуация сложная с электропитанием, поэтому такой "баг" может и не проявлятся при нормальных условиях жизни.
Добавлено 4 минуты спустя:
Делюсь так сказать, решением. Но это решение позволило мне запускать UPS если он выключился при работе на АКБ, а затем возобновилось электропитание.
Ручной запуск UPS из полностью выключенного состояния еще не проверял.