похоже, только без ушей. 4 блока по 8 АКБ 5Ач - 192В 10Ач выходит
Проблема с зарядником это не в более новых SURTD случаем? Про старые SURT не читал много жалоб на зарядники.
При разряженых на 50% батареях (12.0В на один АКБ) - ток был только 450мА на заднем разьеме батарей (и вытащенном внутреннем блоке чтобы мерять не мешал).Что вроде как и логично - 10 часов при 0.1C штатных батарей.
Интересует все-таки возможность как-то программно управлять током. Если он из коробки умеет заряжать внешние батареи быстрее чем внутренние 5Ач то почему бы не воспользоваться? Бывают пропадания фаз на вводе в помещение и местное говноэнерго не чешется от слова вообще. Для них нормальное явление когда полдня напряжения по фазам 185, 210, 130 когда снега/дожди... Естественно всё что ниже 180 переключает ибп на батареи.Вобщем надо бы чтобы ИБП успевал зарядить батареи до следующего косяка с входным напряжением. Для этого и батареек добавили (б/у блоки перепаковали новыми АКБ есснно, новые стоят как крыло от самолета).