ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSmart-UPS RT 6000 XL

1  06.12.2022 09:35
Аватар


Город : Киров

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Добрый день, имеется ИБП SURT6000XLI с убитой из-за кривых рук конфигурацией. В данный момент он идентифицируется себя вот так: (изображение ниже)

Из проблем: Hex Code должен быть 5С и его невозможно выставить, сейчас он не определен.

Прошивка должна быть 452 и она можно сказать тоже не устанаваливается.

На батареях вне зависимости от установок 205 вольт.

При подключении нагрузки ее процент не отображается ни на панели ни в консоли.

Не критично, но тоже не приятно - выходное напряжение показывает на 10 вольт меньше, чем реальное.

Вопрос: можно ли консольными командами вернуть его к жизни, чтоб он снова стал собой?

Если нет, то есть такой же ИБП полностью исправный и не задетый дикими экспериментами. Если с флешки 93С56 исправного ИБП слить дамп и залить на этот, то это исправит ситуацию?

Можно ли это сделать через Com порт или обязательно с выпаиванием EEPROM?

2  06.12.2022 11:42


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Если APCFiX не может изменить эти константы, то проблема с EEPROM  она больше не пишется.   Нужно скопировать это содиржимое на программаторе и залить в другую EEPROM   и потом править через APCFiX      если у вас такая же версия другой исправной платы , то можете скопировать EEPROM оттуда


С уважением,
Алексей
3  07.12.2022 09:54
Аватар


Город : Киров

Сообщения: 3

Поблагодарили 1 раз

Все же проблема была немного иной, видимо при переходе на некоторое значение HEX Code обратное возвращение на корректное значение уже не возможно из APCFix.

Слив дампа с EEPROM рабочего ИБП и заливка на EEPROM нерабочего решили все проблемы. Сливать можно не выпаивая прищепкой. Залить без выпаивания не получилось. При первом включении ИБП не хотел выдавать на выход какое-либо напряжение, после полной перезагрузки все пришло в норму.


Поблагодарили:


Alexei (08.12.2022) | всего : 1

4  07.12.2022 22:13


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Как только получу такую модель ИБП проверю работоспособность программы.

Благодарю за информацию


С уважением,
Алексей
5  16.03.2025 21:40
Аватар


Город : Запорожье

Сообщения: 9

Поблагодарили 1 раз

#4894 n1ck0:

Все же проблема была немного иной, видимо при переходе на некоторое значение HEX Code обратное возвращение на корректное значение уже не возможно из APCFix.

Слив дампа с EEPROM рабочего ИБП и заливка на EEPROM нерабочего решили все проблемы. Сливать можно не выпаивая прищепкой. Залить без выпаивания не получилось. При первом включении ИБП не хотел выдавать на выход какое-либо напряжение, после полной перезагрузки все пришло в норму.

У вас можно попросить рабочий дамп 93С56? kozich75@gmail.com