Добрый день, имеется ИБП SURT6000XLI с убитой из-за кривых рук конфигурацией. В данный момент он идентифицируется себя вот так: (изображение ниже)
Из проблем: Hex Code должен быть 5С и его невозможно выставить, сейчас он не определен.
Прошивка должна быть 452 и она можно сказать тоже не устанаваливается.
На батареях вне зависимости от установок 205 вольт.
При подключении нагрузки ее процент не отображается ни на панели ни в консоли.
Не критично, но тоже не приятно - выходное напряжение показывает на 10 вольт меньше, чем реальное.
Вопрос: можно ли консольными командами вернуть его к жизни, чтоб он снова стал собой?
Если нет, то есть такой же ИБП полностью исправный и не задетый дикими экспериментами. Если с флешки 93С56 исправного ИБП слить дамп и залить на этот, то это исправит ситуацию?
Можно ли это сделать через Com порт или обязательно с выпаиванием EEPROM?