ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC Smart-UPS SUA1000I 640-7732D REV4

1  16.11.2022 12:43
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Всем привет, если сабж подключен в розетку то работает как положено, нагрузку 750W держит при пропадании сети, зарядка аккумуляторов есть, напряжение на выходе инвертора в норме, но его невозможно включить если отсутствует напряжение в сети, он пытается запуститься, начинает работать инвертор, на выходе появляется около 40 В, ток потребления при этом составляет всего 0.4А без нагрузки и уходит через пару секунд в fault. Все реле в норме, электролиты тоже в норме, +12 В +5 В -9В присутствуют, трансформаторы обратной связи целые.
Заметил что при подключенной сети на 11 ноге(VAC обратная связь) IC21 присутствует 2.2 В и при отключении сети и переходе на работу от инвертора оно не пропадает, а если без сети пытаться включить то на этой ноге появляется кратковременно всего 0.17 В т.к. инвертор не может нормально запустится, в качестве эксперимента подтянул эту ногу на +5В через резистор то инвертор начал запускаться и на холодную то же, но поскольку эта нога отвечает за выходное напряжение то хотелось бы найти неисправность, а не костылями лечить пациента. Что еще посоветуете проверить ?
 

Схема тут

http://www.rom.by/files/apc_640-7732h.pdf

Отредактировано: Alexei (11.12.2023 10:38, 1 год назад)
2  17.11.2022 21:22


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

По схеме посмотрите  что формирует на 11 ноге нужное состояние когда нет входного ~220В    Возможно IC13 глючит или обвязка.  Может сама IC21 подгорела.

CPU 7 нога формирает TRIM-CHG.   Может CPU  прошивка или EEPROM потерял данные из прошивки и не формируется здесь ничего для холодного старта


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Alex Polt (18.11.2022) | всего : 1

3  17.11.2022 21:54
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

А можете подробнее, что делает IC13 и что такое TRIM-CHG и каким сигнал должен быть на этом выходе процессора ?

Добавлено 12 часов спустя:

Оказалось у меня немного другая схема, отредактировал ссылку с первом сообщении, IC13 в моей ревизии не учавствует 

Отредактировано: Alex Polt (18.11.2022 10:25, 2 года назад)
4  18.11.2022 12:44


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Какая у вас версия и ревизия платы?

С уважением,
Алексей
5  18.11.2022 17:51
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

640-7732D REV4

6  18.11.2022 22:34


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Похоже, что в вашем случае виноват процессор или сама IC21.  Нужно искать такой же , но исправный ИБП и сравнивать логику работы.  


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Alex Polt (19.11.2022) | всего : 1

7  20.11.2022 22:44
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Нашел я похожий упс только с более новой ревизией платы, залезть внутрь нет возможности но програмкой туда залез и сравнил статусы регистров в выключенном состоянии, в исправном упсе в выключенном состоянии активен только регистр "Ready to power load"  а в неисправном "Ready to power load" и статус "SmartBoost mode", может здесь проблема ?

8  25.11.2022 09:29


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Да, это процессор почему-то находится в режиме повышения входного напряжения.  Напряжение ~220 на ИБП подано в момент чтения показаний регистров ?


С уважением,
Алексей
9  28.11.2022 10:06
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

При чтении показаний регистров 220 В отключено от UPS, если подключить ввод то этот регистр пропадет.

10  29.11.2022 01:39


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

было такое поведение на некоторых старых версиях смартов - в ячейку напряжения вместо 0 1 2 3 прописываете любое число, и от батареи выдает что угодно, согласно ячейке. Надо поменять эту ячейку пока не будет 0...3. Это ячейка еепромаа отвечает за 220 230 240 и тд


Поблагодарили:


Alex Polt (29.11.2022) | всего : 1

11  29.11.2022 12:39
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Не совсем понял чем где и что мне поменять, если можно подробнее расскажите пожалуйста. 

12  04.12.2022 19:45


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

ИБП переключите в режим работы от ~230В   в остальных вариантах 220В , 240В  прошивка ИБП глючит и не будет работать при холодномстарте


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Alex Polt (09.12.2022) | всего : 1

13  13.12.2022 15:32
Аватар


Город : Poltava

Сообщения: 7

Поблагодарили 1 раз

Прописал 230 В, холодный старт появился, всем громадное спасибо за помощь !


Поблагодарили:


Alexei (13.12.2022) | всего : 1