ФорумыОткрытые форумыBack-UPSИБП BC750-RS - не работает от 220 в

1  16.11.2022 11:10
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 1

Поблагодарили 1 раз

Привет!

Принесли ИБП BC750-RS.
Шасси 640-3716D-Z_REV08
Со слов клиента - помер после перегрузки.
Из явно горелого только предохранители на аккумуляторы.

Поведение: есть запуск от аккумулятора и 220 на выходе, от сети 220 - щелкают реле и писк.

Что было сделано: заменены реле (их тут 2. остальные - перемычки) и емкости 22 мкф.

Схемы не нашел. Как я понимаю, ИБП не "видит" 220.

Подскажите, что проверить на плате и куда дальше.

Добавлено 1 день спустя:

Проблема решена.

Помер сдвоенный диод D11

Отредактировано: kuzma2000 (17.11.2022 12:34, 2 года назад)

Поблагодарили:


Alexei (18.11.2022) | всего : 1