ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSMT1500I - При переходе на АКБ обнуляет емкость АКБ

1  30.09.2022 10:34
Аватар


Город : Краснодар

Сообщения: 4

SMT1500I При переходе на АКБ обнуляет емкость АКБ. АКБ новая, полностью заряженная. Все реле заменены на новые. Кондеры 22мкф также все поменяны. Заливал прошивку EEPROM 93С56 от другого упса не помогает. Микросхему 93С56 менял. Глюк проявляется не всегда, может с 10 раза. Куда копать кто подскажет?

Отредактировано: berov (30.09.2022 10:57, 3 года назад)
2  01.10.2022 00:43


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

если предположить, что процессор правильно сбрасывает емкость из-за просадки на батареях,

то надо протестировать каждую током 20а например, провода поджать,

проверить держит ли батарейный конденсатор

ну и есть идея проверить просадку обратным пиковым детектором-к плюсу на плате подключить минусом диод и папраллельно резистор ~1-5к для заряда.... после него электролит 100-200мкф и вольтметр.

Если будет при переключении большая просадка то оно покажет минимальное значение. Я такое применял на источниках питания, и аккумуляторах

На ИБП не смотрел. но можно посмотреть.

***

если есть запоминающий осциллограф то им даже лучше воспользоваться)

Отредактировано: VitalV (01.10.2022 20:51, 3 года назад)
3  02.10.2022 15:04
Аватар


Город : Краснодар

Сообщения: 4

Подкинул паралельно батарейному кондеру еще 2200мкф. Проблемма вроде ушла, но не на долго. Опять вылезла. Этот же АКБ на другом таком же ИБП работает без проблем.У меня подозрение на процессор. Но подкинуть с другого пока нету такой ревизии.

Отредактировано: berov (02.10.2022 19:46, 3 года назад)
4  02.10.2022 15:26


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

надо было пропаять силовые клеммы конденсатора от микротрещин, и ЕСР иногда улучшается, что то внутри лучше контактировать начинает.

* по питанию эл-литы проверить, - пленочный по выходу проверить если есть

Отредактировано: VitalV (02.10.2022 20:39, 3 года назад)
5  05.10.2022 16:46
Аватар


Город : Краснодар

Сообщения: 4

В общем поменяны все без исключения электролиты, реле, выходной пленочный кондер на 2,2мкф.  Результат нулевой. Заметил странную вещь..когда прогреешь плату феном глюк не проявляется пару суток, дальше опять вылазит. В общем жду проц подкинуть..это последнее на что могу грешить.

6  05.10.2022 17:13


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

oоо! я так китайский телефон-автоответчик вылечил лет 20 назад - все детали пропаял Тупо... восновном резисторы лесом стояли.

а в советском телевизоре в блоке цветности вытищил из пайки ножку 2вт резистора черную от окисла.) обскрёб, залудил и впаял обратно...

Так и сейчас надо все- смд пайки прогреть паяльником до начала плавления припоя. И в процессе можно контролировать появление или исчезновение сбоя. Но это времязатратно.

Ещё грех бывает при прогреве микросхем пузырятся остатки флюса под корпусом.. если прибор новый. Ещё грешный засохший флюс иногда коротит под корпусом выводы.

Утечки конденсаторов и межслойный пробой платы  пока не рассматриваем. Как и проводящие пыль и ворсинки.

 

7  02.11.2022 13:24
Аватар


Город : Краснодар

Сообщения: 4

Тема закрыта. Замена Проца решила проблемму.