Добрый день.

Есть АРС Back-UPS 650 CS (bk650e1) шасси 640-0556А-Z Rev.7. Включается, проходит тест, говорит, что здоров-годен, но выодное напряжение 167 вольт и падает по мере падения напряжения на аккумуляторе. Стабилизации напряжения нет.. Проверены все мощные транзисторы, оптопары, заменены все электролиты. Кабеля к компьютеру нет. Аппарат 2007 года. Может кто сталкивался с подобной ситуацией?

2  04.12.2022 12:41
Аватар


Город : Днепр

Сообщения: 3

Доброго дня!

APC BK650EI показывает тестером низкое напряжение на выходе 174V
Осцилографом показывает амплитуду 380V, но прямоугольные импульсы.
На ключах видна попытка процессора сделать ступенчатую синусоиду.
Есть дополнительная обмотка на 14V, оба конца которой замыкают полевиками на землю в такт с первой силовой парой.
Возможно, для получения большей мощности на маленьком сердечнике (подмагничивание).

Для этой модели - это нормально.

Так выглядит подмагничивание

Отредактировано: igorterrabit (04.12.2022 12:54, 3 года назад)
3  15.05.2023 14:51


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

BK650EI никогда не формирует синусойду.  Там очень простая аппроксимация. И обычный тестер неправильно измеряет такую, несинусоидальную форму напряжения.

 

Это нормально.  Возьмите тестер который измеряет переменное напряжение в True-RMS

Что такое True-RMS ?


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Webmaster (09.10.2023) | всего : 1