ФорумыОткрытые форумыSmart-RT & OLSURT10000XLI ошибка 00100

1  31.05.2022 10:04
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 1

Подскажите что проверять при ошибке 00100?
Долго не меняли дохлые аккумы, потом бесперебойник выключился, купили новые и вот теперь такая ошибка. при холодном старте вентиляторы работают, релюшки щелкают, но лампочки не работают и вместо + - 400 + - 200, если воткнуть в розетку то + - 310, и вылетает красный крест с ошибкой 00100, если включить долгим нажатием и воткнутым в розетку. то делает тесты. потом вылетает та же ошибка, и включается байпас, и так покругу.

я так понял что не стартует буст, поменял IGBT сборки SK50GARL065F, не помогло, проверил осцилографом на оптронах. там 0, далее по схеме идут по два полевика, но один приходят импульсы, а на втором единица (14 в), он и садит эти импульсы на землю, далее идет компаратор, который и выдает эту единицу.

Проверил все диоды по контрольным точкам, все нормально.