ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSU1000NET беда з чуствительностью

1  30.05.2022 16:30
Аватар


Город : Kiev

Сообщения: 1

добрый день коллеги, имеем SU1000net беленький, в нем 2 беды 

1)без нагрузки показывает нагрузку - 7,8% скрин с программ https://prnt.sc/dLWPm5YuSBWg

2) проблема чуствительности - скручиваем либо кнопкой или через софт на минимум, она все равно тут-же сбрасываеться на максимум или среднюю 

скрин из програм https://prnt.sc/EBmlvcOZEF5E

кто подскажет умнуюю мысль как бороться с проблемами 1 и 2

 

Отредактировано: frimeng (30.05.2022 17:00, 2 года назад)
2  11.06.2022 17:00
Аватар


Город : Мурманск

Сообщения: 5

Поблагодарили 1 раз

1. Константа "0" вызывает подозрения для новых (судя по дате замены) батарей. По моим записям у SU 1000 Inet она должна быть "А0" для Вашей версии FW. Даже демо APCFix должна сама ставить константы, если в настройках проги установлен соответсвующий флаг.

2. В полной версии программы APCFix нагрузку можно менять кнопками "+" или "-" в программе или просто ввести значение подключенной мощности. Подключите лампу известной Вам мощности (100-400 Вт) и кнопками подгоните показания мощности.

3. Сзади у "умных" УПСов есть кнопа рядом зеленым светодиодом. Обычно она отвечает за чувствительность. Попробуйте.

Отредактировано: Lelik (11.06.2022 18:18, 2 года назад)
3  13.08.2022 06:56


Город : Dnepr

Сообщения: 228

Поблагодарили 50 раз

1) дрейф микросхемы 064 - либо чип менять, либо сделать высокоомный резистивный делитель и на вход скомпенсировать, можно с термодатчика взять( насколько помнится много лет назад такое было)

2) епром заменить попробовать )