Всем доброго времени суток!
В NMC в статусе вот что:
Load Power: 15.0 %Watts
Apparent Load Power: NA %VA
Load Current: NA Amps
Так же ИБП мониторится munin по snmp, там в плагине есть график тока, но ничего не рисует - значение NA.
А пишу из за того, что в munin график Status codes критический из за значения upsAdvTestDiagnosticsResults, по snmp возвращает значение 3: invalidTest.
Думаю, что этот результат теста связан с показанием тока, но сам ИБП проходит Self-test.
Теперь вопрос: это нормально или он должен показывать ток и это какая-то неисправность ИБП?