ФорумыОткрытые форумыBack-UPSBX650CI-RS управление реле

1  17.05.2022 06:31


Город : Новосибирск

Сообщения: 18

Поблагодарили 9 раз

BX650CI-RS  640-3716D rev08

транзисторы управления реле  Q23 и Q22 не открываются полностью

сигнал 3,2в через 500 Ом на базу приходит, но на коллекторе Q23 8в , Q22 2в.

одно реле совсем не срабатывает , второе тоже не в норме.

если не ошибаюсь на коллекторе примерно 0.2в при нормальной работе.

маркировка 1Dx. из того что под рукой было ставил MMBTA42LT1G и BC846B результат аналогичный.

что там стоит ? полевой, составной?

Добавлено 1 неделя спустя:

D12 недопробитый, поставил JA

поставил Q23 и Q22  с маркировкой W1D 

Отредактировано: a_z (25.05.2022 11:00, 4 года назад)