1  30.11.2021 22:19
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 6

Здравствуйте!
Сдуру сбил константы на упсе. Забыл что при установке новых аккумуляторов править надо только регистр "0", исправил
остальные 3 шт на видимо неправильные, что даже серийник сбился (( и пероидически издает щелчек.


подскажите верные константы для него.

Заранее благодарен!!

^A
Smart-ups 3000
b
655.18.I

2  02.12.2021 10:46
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 21

Поблагодарили 6 раз

Посмотреть на этикетку с серийным номером и названием модели. Вот это название и надо написать в вопросе. Или искать по названию и добавить слово "константы".

3  02.12.2021 17:50
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 6

проблема решена

4  25.03.2022 19:18
Аватар


Город : Смоленск

Сообщения: 1

Здравствуйте. Дабы не плодить одноименные темы, обращусь за помощью тут.

Проблема идентичная , нужны регистры к

Smart-ups 3000

655.17.I

Серийник - JS0724027502

 

5  28.03.2022 13:47
Аватар


Город : Caucasus

Сообщения: 4

Поблагодарили 1 раз

Если у Вас тоже SUA3000i, то для него 08, B6, 10, 93  (4,5,6,0 соответственно)


Поблагодарили:


eres (29.03.2022) | всего : 1