ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC Smart-UPS SC 450

1  12.10.2021 11:09
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 1

Долго лежал данный ИБП, лет 6-7.  Скорее его забраковали по причине, что он ровно раз в две недели пищит с соответствующей индикацией, что якобы батарея неисправна.
Всё что было сделано, заменены электр. конденсаторы. Ставили новые аккумы, но всё равно, строго раз в две недели снова ошибка. Аккумы после работы полностью исправны по напряжению и включали в другой модели ИБП, там ошибок нет.

В упрощенный версии APCFiX показывает исправно. Что мжно сделать с данный ИБП?

 

2  18.10.2021 10:09


Город : Минск

Сообщения: 1855

Поблагодарили 557 раз

Ток батарей проверяли ?

Какие именно конденсатры заменили ?


С уважением,
Алексей