Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прошу помощи.
Батарейки Delta HRL12-18X Прожили в моем бесперебойнике меньше дух лет по сему было принято решение уменьшить напряжение заряда с 27,67 до поменьше
Неуч в моем лице при программировании через Hyperterminal вместо программы "B" запустил программу "b" и нажав три раза минус сменил номер ревизии с 653.19.I на "---.19.I". AP9617 теперь не опознает бесперебойник. Подскажите пожалуйста как вернуть номер ревизии обратно? Какие кнопки надо нажать после входа в программу "b"
И второй вопрос. Новые аккумуляторы я купил CSB GP 12170. Напряжение подзаряда у них 13.5-13.8. Вопрос какое напряжение стоит установить чтобы продлить срок службы аккумуляторов. В интерфейсе платы управления 27,67, на клеймах без аккумуляторов 27,7.
Заранее всем большое спасибо за помошь.