ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA3000RMXLI без индикации и напряжения на выходе

1  26.09.2020 09:54
Аватар


Город : spb

Сообщения: 3

Добрый день.

Достался бесперебойник с мёртвыми батареями, если верить истории - работал, затем несколько лет лежал на складе.
На холодную стартует, через serial отвечает, сеть видит, релюшками щёлкает. На выходе - 0. Прозвонил ключи - всё в норме. Куда копать?

Плюс, отсутствуют признаки жизни на передней панели, хотя кнопки живые и самотестирование проходится нормально - вся индикация загорается и гаснет как положено.

Плата 640-0800F_REV06.

2  27.09.2020 18:28


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

Что через serial отвечает, напряжение батареи и сети, время работы, модель и серийный какие?

3  28.09.2020 01:38
Аватар


Город : spb

Сообщения: 3

На батареях - 55.08В, на входе - 230/50, на выходе - 0. SUA3000RMXLI, JS0642025939. Время работы - увы, не посмотрел, в регистрах 0,4,5,6 - 1D, 0A, B6, 0E.

Выпаял реле, проверил - переключают исправно. Пока у меня мысли такие - менять Q1, Q2, Q11, RY1, RY3, как я понимаю именно они на выходе нагрузку коммутируют.

4  28.09.2020 23:31


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

если на холодную стартует, то в терминале должен отражать выходное напряжение. И тогда его искать на трансе и релюшках можно

5  08.10.2020 21:38


Город : Минск

Сообщения: 1849

Поблагодарили 553 раза

На выходе - 0

И при этом работает и не выключавется из-за ошибок ?


С уважением,
Алексей
6  09.10.2020 23:37


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

запустите холодный старт-если запустится, и тогда померяйте на разъёме силового транса напряжения на обмотках и напишите какие они.

А ещё сначала надо бы электролиты проверить, если плата старая. А то может сгореть что-нибудь.. смущениеплачу