ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSAPC Smart-UPS 1000 640-7732H REV9

1  20.06.2020 22:29
Аватар


Город : москва

Сообщения: 2

Поблагодарили 3 раза

Здравствуйте!
Имеется старенький APC Smart-UPS 1000 640-7732H REV9. После долгого хранения при включении мигает 6 индикаторами. Батареи новые. Поискав по форумам, вышел на реле авр.
Замена трима RY1 и буста RY2 не помогла, стояли исправные.  Кондеры входного фильтра С101, 113 и 131 в номинале, также как и авровские С38 и С21. Холодный старт проходит, на вых чистый синус 232В. Входные реле по фазе и нейтрали также проверены и исправны.
При подключении сети 230В индикация меняется с батареи на сеть на 1 сек и после мигают 6 диодов. Заменил все литы, кроме большого. Питание +12.1 +5.3 -8.8v по тестеру. Вдавил посильнее процессор в кроватку, не помогло.
Посмотрел через PCBE - занижает входное - при 195В пишет 166. Статус- AVR Boost Active. Если дальше повышать входное - на 200В и дальше идет попытка переключения с батарей на сеть на 1 сек после выключается и мигает 6 индикаторами. Все контакты/разъемы чистые.
Low Transfer Voltage стоит 208V, sensivity low.
Проверил кондеры ацп С44 и С46 - по номиналу 0,22мкф.
Подскажите в чем может быть дело.

Добавлено 14 часов спустя:

Потратил 2 недели. Перелопатил тонны форумов, в которых 2 человека пишут одни и те же ответы на одни и те же вопросы по 100 раз в течении 10 лет. Удивился. Проблему решил, когда начал думать сам. Удачи.

Отредактировано: algavrik (02.07.2020 23:09, 4 года назад)

Поблагодарили:


Roman_Ku (16.12.2022), Nikich3d (08.08.2020) | всего : 2

2  04.07.2020 23:50
Аватар


Город : Красный дар

Сообщения: 2

#4658 algavrik:

Здравствуйте!
Имеется старенький APC Smart-UPS 1000 640-7732H REV9. После долгого хранения при включении мигает 6 индикаторами. Батареи новые. Поискав по форумам, вышел на реле авр.
Замена трима RY1 и буста RY2 не помогла, стояли исправные.  Кондеры входного фильтра С101, 113 и 131 в номинале, также как и авровские С38 и С21. Холодный старт проходит, на вых чистый синус 232В. Входные реле по фазе и нейтрали также проверены и исправны.
При подключении сети 230В индикация меняется с батареи на сеть на 1 сек и после мигают 6 диодов. Заменил все литы, кроме большого. Питание +12.1 +5.3 -8.8v по тестеру. Вдавил посильнее процессор в кроватку, не помогло.
Посмотрел через PCBE - занижает входное - при 195В пишет 166. Статус- AVR Boost Active. Если дальше повышать входное - на 200В и дальше идет попытка переключения с батарей на сеть на 1 сек после выключается и мигает 6 индикаторами. Все контакты/разъемы чистые.
Low Transfer Voltage стоит 208V, sensivity low.
Проверил кондеры ацп С44 и С46 - по номиналу 0,22мкф.
Подскажите в чем может быть дело.

Добавлено 14 часов спустя:

Потратил 2 недели. Перелопатил тонны форумов, в которых 2 человека пишут одни и те же ответы на одни и те же вопросы по 100 раз в течении 10 лет. Удивился. Проблему решил, когда начал думать сам. Удачи.,

Здравствуйте, а можете подсказать что в итге помогло решилть проблему? Уже месяца полтора ищу информацию что же идет не так, так вот и наткнулся на ваше сообщение.

3  11.07.2020 20:56
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 21

Поблагодарили 6 раз

Могу предположить, что сбилась модель ИБП - не для того напряжения вариант.

4  13.10.2021 15:42
Аватар


Город : Урюпинск

Сообщения: 1

Поблагодарили 1 раз

#4660 VadimK:

Могу предположить, что сбилась модель ИБП - не для того напряжения вариант.

День добрый.

 

В сети находил ответы что мигание "ёлки"  устраняли методом замены реле RY5, замена RY1 RY2 не помогла.


Поблагодарили:


evgnkam (08.12.2024) | всего : 1