Уважаемые форумчане! Купил данный ИБП по сходной цене для домашних нужд в сад(Сильно скачет напряжение) , заверяли, что рабочий(жестко обманули деньги возвращать отказались под предлогом все было рабочее, ТК сломала платы, я неправильно подключился. Не было картриджей и аккумов приобрел аккумы показывают 205 Вольт суммарно! По профессии радиоинженер, но опыта ремонта ИБП без схемы нету! Насколько я понимаю по коду ошибок можно с большой долей вероятности выявить проблему. Прошу помощи!
При питании от батарей ошибку не выдает, на индикаторе событий показывает, что идет питание от батарей, а на выходе нет напряжения!
Спаял кабель DB9-RJ50(RJ45) (родного не было) по схеме аналога APC 940-1525A подключился по МикроЛинк
Логи следующие
Fault Log: 0020 0020 0020 0020
Status Cause
0030 000F
0010 0000
0010 000B
0244 000B
0010 000B
0244 000B
0010 0000
0010 000B
0030 000F
0010 000B
Необходимо понять в каком блоке искать проблему? И что по данной ошибке проверить в 1 очередь(элементную базу)!
Буду премного благодарен за содержательный ответ!!!
#4639 Alexan9r:Уважаемые форумчане! Купил данный ИБП по сходной цене для домашних нужд в сад(Сильно скачет напряжение) , заверяли, что рабочий(жестко обманули деньги возвращать отказались под предлогом все было рабочее, ТК сломала платы, я неправильно подключился. Не было картриджей и аккумов приобрел аккумы показывают 205 Вольт суммарно! По профессии радиоинженер, но опыта ремонта ИБП без схемы нету! Насколько я понимаю по коду ошибок можно с большой долей вероятности выявить проблему. Прошу помощи!
При питании от батарей ошибку не выдает, на индикаторе событий показывает, что идет питание от батарей, а на выходе нет напряжения!
Спаял кабель DB9-RJ50(RJ45) (родного не было) по схеме аналога APC 940-1525A подключился по МикроЛинк
Логи следующие
Fault Log: 0020 0020 0020 0020
Status Cause
0030 000F
0010 0000
0010 000B
0244 000B
0010 000B
0244 000B
0010 0000
0010 000B
0030 000F
0010 000B
Необходимо понять в каком блоке искать проблему? И что по данной ошибке проверить в 1 очередь(элементную базу)!
Буду премного благодарен за содержательный ответ!!!
У самого 2 похожих ибп есть, 3000 суртд, проверьте ключи инвертора и попробуйте сконектиться с упсо через какой то софт, если он у вас по терминалу отозвался