Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Имеется UPS SURT6000XLI. При включении кнопкой (без подключения к сети 220) либо при подключении к сети 220в(тогда
и нажатие кнопки включения не требуется)раздается непрерывный писк (~2 kHz), индикаторы не светятся, UPS не работает.
Неисправна плата управления (640-0750L rev12) силовая часть - норма (проверено заменой упомянутой платы). Подозрение на
микроконтроллер P89CV51, наклейка "PD750-Z-0001T Rev18 SURT II/III". Однако, очень хочется надеятся, что может быть
некая другая причина, и знатоки посоветуют, что и как можно еще проверить. Контроллер не на панельке, запаян,
выпаивать из исправной платы не особо желается, по крайней мере пока.
На микроконтроллере наблюдается следующая картина: - задающий генератор работает(на выводах XTAL1 и XTAL2 видим
8 MHz),на выводе ALE (33-я нога)- 1\6 от осциллятора (как и написано в даташите),
на всех выводах порта P0 - третье состояние, на выводах Р1 и Р2 - единицы (кроме выводов, посаженных на землю).
Температура корпуса нормальная, не греется.
Если микроконтроллер исправен, а слетела микропрограмма,то есть ли возможность ее восстановления и каким образом,
либо, при невозможности этого, приобретение уже прошитого микроконтроллера?