Приветствую.
Есть желание уменьшить нагрев UPS SUA1500I (плата 940-7732H rev.9).
Как я понимаю, основные источники нагрева - инвертор и трансформатор.
В связи с чем есть следующие вопросы:
1. есть ли смысл заменить транзисторы инвертора (HRF3205) на похожие, но с меньшим Rds? Например, IRFB3306.
2. можно ли и есть ли смысл добавить транзисторы в инверторе (заполнить пустующие посадочные места на плате)?
3. можно ли заменить трансформатор на бОльший? - например, взять трансформатор от SUA1000XLI или один из трансформаторов от SUA3000I? (вроде как они больше, но при этом должны поместиться в корпусе от SUA1500I).
Спасибо.
Добавлено 5 минут спустя:
И в догонку ещё один вопрос: можно ли использовать трансформатор от UPS SU2200 (более старый модельный ряд) с платой от SUA1500I - по габаритам он хорошо подходит, но у него немного отличаются напряжения обмоток:
- у SUA1500I (холостой ход): 223В, 33В, 16В
- у SU2200 (холостой ход): 230В, 26В, 13.5В
Отредактировано: Selin (13.09.2019 15:45, 5 лет назад)