Поблагодарили 16 раз

Привет всем. Есть неисправный SURT6000XLI плата 640-0751J REV10. От батарей стартует без ошибок. На DC плюсовой шине +396V, apc-fix видит 390V (без калибровки). На минусовой шине DC -416V, apc-fix видит минус 411V.При подключении сети щелкают реле 703 и 704, напряжение на +DC остается неизменным, ана -DC падает за несколько секунд до -306 (примерно) вольт и упс вываливается в ошибку 00100 PFC Failure. При этом уходит в байпас. Через несколько секунд переходит в онлайн (напряжение на -DC) не увеличивается, затем обратно в ошибку и байпас. Мультиметром прозванивал диоды и транзисторы - криминала не нашел. Выпаивал реле 702,703,704 - работают и звонятся нормально. В какую сторону копать?

Добавлено 1 неделя спустя:

Подоткнул плату управления от SURT3000. УПС от сети запустился! Заряд батарей работает. Но с минусовой DC шиной непорядок. Напряжение прыгает от -389 вольт до -404 вольта. Напряжение на плюсовой DC шине неизменно. Есть идеи? Есть аналогичная 640-0751J REV10 силовая плата от 3000-ка с такой же неисправностью 00100 PFC Failure, но там не заряжается до 400В плюсовая DC шина (заряжается до +306). Можно сравнить по детально, но вот какие элементы отвечают за минусовую часть, а какие за плюсовую часть на силовой плате и на процессорной?

Добавлено 1 неделя спустя:

Проверил питание драйверов A3121. На IC701 (управление Q726, Q727) было около 13,5В. Перепаял на новый. Ситуация не изменилась. Питание на всех драйверах 15-16В.

Добавлено 2 часа спустя:

И еще вопрос, по surt3000. Как питается IC703 оптодрайвер? На 5 и 8 ногах порядка 2вольт. Микросхему заменил, но напряжение питания не изменилось.

Отредактировано: Станислав123 (29.09.2019 20:18, 5 лет назад)

Поблагодарили:


Oleg1975 (15.02.2025) | всего : 1

2  15.02.2025 17:08
Аватар


Город : Запорожье

Сообщения: 9

Поблагодарили 1 раз

Спасибо Станислав123. Замотивировал еще раз проверить данную теорию, что мозги от surt3000xli прекрасно работают в силовой плате от surt6000xli. Мозги на обеих платах одинаковый номер 640-0750L REV12. Силовые платы тоже на обеих платах одинаковый номер 640-0751J_REV10. Работа проверена полностью, холодный старт, зарядка, онлайн работа и зарядка

 


Поблагодарили:


Alexei (15.02.2025) | всего : 1

3  15.02.2025 17:25


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Мозги на обеих платах одинаковый номер 640-0750L REV12

Главное, чтобы модель и ревизия плат совпадали 


С уважением,
Алексей
4  02.04.2025 22:43
Аватар


Город : Запорожье

Сообщения: 9

Поблагодарили 1 раз

Будьте добры, подскажите в такой ситуации. Есть два упса Surt3000xli полностью рабочий и Surt6000xli с глючной платой управления. В обоих бесперебойниках (как я писал тут выше) одинаковые ревизии силовых и плат управления. Повторюсь, мозги от Surt3000xli работают в силовой плате от Surt6000xli. Теперь вопрос: могу я на плате управления от surt3000xli с помощью программы APCfix поменять модель на Surt6000xli? Что для этого нужно сделать, заменить только константы? Можно таким образом из платы управления surt3000xli сделать полноценную плату управления для surt6000xli? 

5  03.04.2025 19:26


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

#5346 Oleg1975:

Будьте добры, подскажите в такой ситуации. Есть два упса Surt3000xli полностью рабочий и Surt6000xli с глючной платой управления. В обоих бесперебойниках (как я писал тут выше) одинаковые ревизии силовых и плат управления. Повторюсь, мозги от Surt3000xli работают в силовой плате от Surt6000xli. Теперь вопрос: могу я на плате управления от surt3000xli с помощью программы APCfix поменять модель на Surt6000xli? Что для этого нужно сделать, заменить только константы? Можно таким образом из платы управления surt3000xli сделать полноценную плату управления для surt6000xli? 

Силовая плата останется от 3000.  ИБП будет писать , что он 6000, но по факту - это обман. 6000 ВА он не потянет.  Если вы хотите кого-то обмануть, то да, так можно сделать, но силовая плата останется от 3000 и при привышении этой мощности более 150%  на >5 минут может не выдержать.


С уважением,
Алексей
6  06.04.2025 19:31
Аватар


Город : Запорожье

Сообщения: 9

Поблагодарили 1 раз

#5347 Alexei:
#5346 Oleg1975:

Будьте добры, подскажите в такой ситуации. Есть два упса Surt3000xli полностью рабочий и Surt6000xli с глючной платой управления. В обоих бесперебойниках (как я писал тут выше) одинаковые ревизии силовых и плат управления. Повторюсь, мозги от Surt3000xli работают в силовой плате от Surt6000xli. Теперь вопрос: могу я на плате управления от surt3000xli с помощью программы APCfix поменять модель на Surt6000xli? Что для этого нужно сделать, заменить только константы? Можно таким образом из платы управления surt3000xli сделать полноценную плату управления для surt6000xli? 

Силовая плата останется от 3000.  ИБП будет писать , что он 6000, но по факту - это обман. 6000 ВА он не потянет.  Если вы хотите кого-то обмануть, то да, так можно сделать, но силовая плата останется от 3000 и при привышении этой мощности более 150%  на >5 минут может не выдержать.

Силовая плата будет от Surt6000xli, а мозги с поменяными константами от Surt3000xli. Я так понимаю, в таком случае будет полноценный Surt6000xli, правильно?

7  07.04.2025 19:34


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Да. Будет полноценный 6000


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Oleg1975 (08.04.2025) | всего : 1