1  05.08.2019 15:56
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 2

Здравствуйте!

Есть SUA1500RMI2U, который на протяжении нескольких лет использовался с нагрузкой 10% без проблем.

Позже после увеличения нагрузки заметил, что стал мигал заряд батарей. Поменяны аккумуляторы. И тут начались странности.

Калибровка проходит, но с 10%нагрузкой можно ждать час после запуска калибровки, а он показывает 100% заряда. Если нагрузку увеличить до 25-30% то при запуске калибровки заряд сразу падает до 2-3% и калибровка "успешно завершается". И потом батареи заново долго заряжаются.

Даже если после псевдоразряда подставить ему блок заряженных батарей с другого соседнего упса, он показывает прежний заряд и считает нужным их заряжать. А не 100% как на самом деле. В остальном ИБП работает нормально, селф тест проходит.

 

Вообщем, есть подозрение, что у него от старых АКБ произошел сдвиг по фазе в мозгах. Хочу попробовать apc-fix, но поскольку на него подключено ответственное оборудование, нельзя допустить пропадания напряжения на выходе.

1. Скажите, пожалуйста, происходит ли перезагрузка ИБП при этих манипуляциях или это можно спокойно осуществить?

2. Можно ли закоротить вход и выход ИБП, (сделать байпас) для замены ИБП? Или он не расчитан на такие манипуляции и может что-то нештатное произойти?

2  09.08.2019 11:24


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

1) попробуйте откалибровать батарею через APCFiX:

Как пользоваться программой для устранения "Battery Discharge" при явно новых батареях ? 1. извлеките анаптер SNMP из SmartSlot UPS.
2. Компьютер и UPS должны быть соединены кабелем, как при работе с Power Chute.
3. Запускаете программу APCFiX.
4. В меню Options устанавливаете галочку напротив опции "Smart-UPS 3Gen. Battery Const.AUTO Fix".
5. В разделе Choose Port выбираете COM порт.
6. Дождитесь появления на экране информации от UPS.

Как пользоваться

2) Нельзя. 


С уважением,
Алексей
3  12.08.2019 12:48
Аватар


Город : Moscow

Сообщения: 2

Инструкцию я читал, но тестового экземпляра нет.

Прерывается ли выходное напряжение при использовании APC-FIX или можно без опаски пробовать выполнить действия по инструкции?

P.S. Плату SNMP AP9619 можно вставлять/вынимать на горячую. С ИБП ничего не происходит. Проверено практикой.

4  15.08.2019 12:38


Город : Минск

Сообщения: 1815

Поблагодарили 533 раза

1) Не прерывается.

2) Можно

3) Плату SNMP AP9619 вставлять/вынимать на горячую не советую.

 


С уважением,
Алексей