ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSDLA1500RMI2U показывает заряд АКБ 25%

1  24.07.2019 10:57
Аватар


Город : Don

Сообщения: 4

Добрый День! В DLA1500RMI2U были заменины батареии и сделана калибровка. После долгого заряда ИБП показывает заряд батереи 25%. При это если нажать self test - заряд начинает показвать 40%, после еще пару нажатий вырастает до 60% но потом опять опускается до 25%. Мониторил и через парашут и apc-fix. Нагрузку в 20% держит 30минут.

Что можно проверить?

2  30.07.2019 09:37


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Вероятно, неправильно откалиброван или неисправен мониторинг и заряд батарей.


С уважением,
Алексей
3  30.07.2019 16:11
Аватар


Город : Don

Сообщения: 4

0 регистр A1

4  01.08.2019 15:37


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Нужно смотреть электронику.  В вашем случае, дистанционно, сложно определить причину.


С уважением,
Алексей
5  01.08.2019 17:16
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 21

Поблагодарили 6 раз

Конденсаторы 22 мкф менялись?

6  01.08.2019 17:41


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

есть батареи - через неделю портятся...(