Добрый день, столкнулся с такой проблемой, бесперебойник видит падение напряжения ниже 196 вольт, переключается на акумы, а обратно не возвращается, при этом показаниям вольтметра напряжение в сети поднялось, а по мониторингу упс в программе апсфикс напряжение в сети как будто скачет, периодичесски падая до 190 вольт, хотя обычный тестер при этом показывает 207 - 208.
Кабель менял, отключил от стабилизаторов и воткнул в простую сеть - ничего не меняется.
Напряжение сети завтра постараюсь измерить поверенным прибором, но имхо возможно в железе упса какой-то глюк, программно напряжение отключения уронил до 196, иногда включается, но или периодически попискивает, или через какое-то время снова уходит в резерв.
Добавлено 16 часов спустя:
Вот такой график сети рисует, как вылечить?
Добавлено 9 минут спустя:
https://cloud.mail.ru/public/2GSU/2JHninGJA
Отредактировано: Tweaker (19.06.2019 11:21, 5 лет назад)