1  09.02.2008 17:46
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 4

А как у кого греется ИБП?

Есть у меня Smart-UPS 700, стоит в открытом месте, не у стенки. У него показатель "Temperature inside UPS" больше 40°С. Я не спец по аккумуляторам, но думаю, на срок службы это влияет отрицательно.
При установке кустарной вентиляции (на бок, где вентиляционные отверстия, прикрепляю обычной вентилятор 80х80) значение температуры падает до 28°С. Нельзя сказать, что идеально, но всё-таки лучше, чем 40-42°.

А некоторое время назад довелось менять АКБ в Smart-UPS 1000, там аккумуляторы даже разбухли, еле вытащил.
2  11.02.2008 09:34


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

Да, аккумуляторные батареи и их срок жизни очень критичен к температуре внутри ИБП. Нормальная температура - комнатная 20-25C. Чем выше температура, тем меньше срок жизни батарей. :yes

С уважением,
Алексей
3  13.02.2008 19:12
Аватар


Город : Москва

Сообщения: 4

А во многих ли ИБП аккумуляторы наслаждаются нормальной температурой в 20-25°С? Конечно, при размещении ИБП в обычной комнате, а не в кондиционируемой серверной стойке.
Или никто не отслеживает параметры своих ИБП?
4  14.02.2008 09:22


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

В большинстве случаев, аккумуляторы умирают раньше положенного срока, из-за наплевательского или безграмотного пользования ИБП. :wink

Зато есть работа. :yes

С уважением,
Алексей
5  13.04.2008 19:11
Аватар


Город : Нижневартовск

Сообщения: 3

Поблагодарили 7 раз

А что это такое: "наплевательское или безграмотное пользование ИБП". Я так понимаю: нет сети - устройство работает от батарей ровно столько, чтобы их не испортить, появилась сеть - "правильный" заряд батарей, и т.далее. Все просто. Конечно, имеется ввиду прежде всего ИБП "для дома и офиса".
6  14.04.2008 08:31


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

наплевательское или безграмотное пользование ИБП - это когда пользователь начинает ставить опыты и эксперименты с ИБП, когда Runtime calibration проводится раз в месяц или вообще в неделю, когда в помещении где установлен ИБП температура выше +24C, когда помещение не убирается от пыли и грязи, когда в ИБП полно тараканов... ясненько ? :wink

С уважением,
Алексей
7  14.04.2008 10:43
Аватар


Город : Нижневартовск

Сообщения: 3

Поблагодарили 7 раз

Понятненько, только это не только к ИБП такое отношение, а ко всей технике и, обычно, в рабочее время...
8  06.01.2009 15:20


Город : Мытищи

Сообщения: 14

Поблагодарили 2 раза

К сожалению, практически все бытовые ИБП убивают свои батареи. Внутренности ИБП обычно достаточно сильно греются. Типично до 50-60 градусов нагревается силовой трансформатор на холостом ходу, параметрические стабилизаторы делающие из 28V 5V (я не ожидал такого например от APC - поставить две КРЕНки на 5 и 12в каскадом!)

температурная-же компенсация напряжения заряда батарей часто не реализуется вообще, либо реализеестя неэфективно

потому правило N1 - ИБП должен стоять в сухом и прохладном месте. не заваленный и не заставленный, чтоб хоть как-то охлаждатся
9  14.01.2009 17:57
Аватар


Город : Киев

Сообщения: 1

У меня
Smart UPS 700I NET
плата 640-0730P Rev18
поставил новые аккумуляторы 2х9Ач
1йразряд 2ч15мин - нагрузка 700ВА*7.8%/100*1.6=34.125вт
была произведена 19мин калибровка на 43.6%
кабель 940-0024с
Измеряемая с помощью upsdiag температура 41-42град при 20-22 окружающей, это при том что с момента достижения заряда аккумуляторов 100% прошло больше суток.
когда в сети напряжение падает до 205 в у него начинает при работе от сети громко жужжать на 50гц транс, на ночь из-за этого приходится его вырубать из розетки а то мешает спать.
Собираюсь поставить куллер вовнутрь, но хочу чтобы когда напряжение в сети пропадает он не крутился и не создавал шум.
Я с помощью мультиметра собираюсь поискать точку где есть напряжение 12в при работе от сети и батарей нет при отключенном упсе. В какую точку схемы рекомендуется припаять?
На что направить на аккумуляторы или радиатор инвертора?

[offtop]
Хочу для вкл/выкл упса на ночь допаять многоамперный тумблер на морду который одновременно разрывает вход 220 и цепь аккумуляторов
У упса нет горячего старта - при нажатии кнопки питания/тест при отсутствии питания в выключенном положении он на секунду включается и тут же выключается.
Чтобы не включать дополнительно кнопкой хочу допаять RC цепочку параллельно ней.
[/offtop]
10  19.01.2009 09:54


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

Я бы ставил вентилятор на выдув из ИБП. Куда подключаться выбирайте сами, схема на этот ИБП есть в Инете.

С уважением,
Алексей
11  19.01.2009 19:49
Аватар


Город : красноярск

Сообщения: 1

Здравствуйте. Снял крышку со своего smart su1400inet 99го года, ТАК ТАМ ВООБЩЕ НЕТ ВЕНТИЛЯТОРА... хотя по спецификации присутствует. Задался други вопросом, должен он там быть или нет? APCFIX показывает 33С и куда подцепить если да. Брал с рук мож прежний хозяин скрутил...
12  20.01.2009 09:17


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

На плате SU1400I должен быть разъём для подключения вентилятора на 24V. Вентилятор в эти модели ИБП ставится в обязательном порядке.

С уважением,
Алексей
13  19.08.2009 07:57
Аватар


Город : Новосибирск

Сообщения: 1

Критично если вентелятор подцепить на акки а не на плате?
14  19.08.2009 09:54


Город : Минск

Сообщения: 1853

Поблагодарили 555 раз

вам нужно чтобы вентилятор постоянно работал и разряжал аккумуляторы ?

С уважением,
Алексей
15  05.09.2009 09:01


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

Я для моделей смартов, которые сильно греются, например 750, ставил внешний вентилятор на боковую решетку и опдключал к +12в(на плате) через резистор около 100 Ом(подбирать) для создания небольшой принудительной вентиляции.
В одном из смарт 2200, который догонял внутреннюю температуру выше 35оС и включал каждые пол-часа вентилятор(с сильным гулом, что мешало), тоже посадил вентилятор через резистор на землю, чтобы потихонечку дул, и включения вентилятора из-за перегрева прекратились, кроме режима перехода на батарею.