ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSИБП APC Smart-UPS 1500 (640-7734 REV04). При включении писк.

1  17.05.2019 10:42
Аватар


Город : Тамбов

Сообщения: 3

Принесли ИБП без АКБ, говорят нам только поменять АКБ. После замены АКБ, при просадке 
напряжения загорались все индикаторы. 

Типовая неисправность требуется заменить реле. Видно что они паянные были, у одной реле 
катушка была в обрыве и был пробит транзистор, который управляет реле RY2.

Реле стояли на 12В. По схемам и по картинкам в нете везде видно что там 
должны стоять реле на 24 вольта. Реле заменены 24 вольтовые.

Вспомогательный источник питания работает. Выдает +5, 12 и -9 вольт. 
ИБП стартует, при питании от АКБ через кнопку, и при отключенном если подать 220 вольт стартует. Стартует, индикаторы не горят и постоянно пищит.

Когда стояли 12 вольтовые реле, ИБП работал, только при просадке напряжения выдавал ошибку.

 

Что означает писк? Почему когда стояли 12 вольтовые реле он худо бедно работал? Встречался кто-нибудь с такой проблемой?

 

 

 

 

 

2  23.05.2019 13:30


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

Должны стоять 24 реле.  

Процессор в панельке ?


С уважением,
Алексей
3  27.05.2019 08:46
Аватар


Город : Тамбов

Сообщения: 3

В панельке, перевтыкал проц.

4  30.05.2019 12:48


Город : Минск

Сообщения: 1837

Поблагодарили 539 раз

Индикатор должен светиться.  Если нет, то я бы сперва заменил процессор.


С уважением,
Алексей
5  31.05.2019 14:12
Аватар


Город : Тамбов

Сообщения: 3

Вопрос где его взять и прошивку его