Добрый день. SURT10000XLI не подает ни каких признаков жизни. Визуальный осмотр не выявил что либо конкретное, не видно ни копоти ни взорванных элементов. Опытным путем была выявлена неисправность платы 640-0764Е-REV05. Неисправным оказался полевик Q703 FQP3P50 не подавал питание на IC705 пришлось временно его замкнуть. Также оказалась неисправна ШИМ-ка IC705 UC2843B, после замены ИБП запустился.
Полевик Q703 FQP3P50 требуется заменить, но в продаже у нас таких нет, подскажите, пожалуста, доступный аналог.
Спасибо.
Добавлено 1 месяц спустя:
Деистветельно мертвым оказался полевик Q703 FQP3P50, так как аналог наити не удалось, пришлось заказывать из китая. После замены полевика ИБП полностью ожил.
Отредактировано: Macintosh (13.06.2019 07:04, 7 лет назад)