Ибп SMX2200HV восстановил инвертор (выбиты ключи и драйверы) и плату управления. Ибп полностью работает, калибруется, держит нагрузку, но на экране выводится сообщение Warning State Needs Calib.
Не подскажите куда смотреть дальше?
Добавлено 3 дня спустя:
Проблема решена, на плате управления в еепром номерок был другой силовой платы,по этому такая хрень и вышла. Спасибо!
Отредактировано: Donas (22.03.2019 17:34, 6 лет назад)