ФорумыОткрытые форумыBack-UPSАвтоматическое включение при подаче питания

1  27.08.2018 10:59
Аватар


Город : Тюмень

Сообщения: 2

Всем доброго времени суток!

Ситуация такая - BX1100CI-RS работает до полного разряда батарей. Потом издает длинный сигнал и отрубается. При возобновлении питания упс не включается. Нужно подходить и нажимать кнопку. 

Вопрос - это только на Back-UPS, у смартов лучше? И можно ли что-то сделать в этой ситуации? 

2  27.08.2018 13:25


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

По-моему, эти модели не поддерживают автоматическое включение, когда восстанавливается питание от сети и батареи заряжаются до определённого уровня. Это умеют только Smart-UPS


С уважением,
Алексей

Поблагодарили:


Vitaly (27.08.2018) | всего : 1

3  28.08.2018 19:36


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

нужно проверить с новыми батареями может и включится если захочется)

4  29.08.2018 10:55
Аватар


Город : Тюмень

Сообщения: 2

А он новый весь. В марте покупали.

Дозвонился до оф. поддержки Шнайдер-Электрик. Там девушка всё записала с моих слов, сказала, что передаст специалистам и со мной свяжутся. Сегодня второй день пошел)))

5  29.08.2018 12:35


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Vitaly , в чём суть вашего вопроса ?  Я ответил на ваш вопрос : "это только на Back-UPS, у смартов лучше?"


С уважением,
Алексей
6  29.08.2018 16:48


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

у меня включается такой упс 2013 года, на 300вт разряжается до 20,5в на батареях. Потом несколько бипов и выключается с отпусканмем реле по звуку. Напряжение на батареях без нагрухзки при этом 25в. После подачи сети через немколько минут включился сам и запитал нагрузку.

Но если вы отключали его после бипов чтобы не пищал то он конечно не включится. Кроме того у него есть какой-то интерфейс управления.


Поблагодарили:


Vitaly (30.08.2018) | всего : 1