ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSMART-UPS 1000I NET перезаряд батарей. Решено.

1  13.06.2018 16:21
Аватар


Город : Минск

Сообщения: 21

Поблагодарили 6 раз

SMART-UPS 1000I NET плата 640-0732H Rev 8 1997 года. 

Заменены все мелкие конденсаторы. При калибровке оказалось, что напряжение на батареях показывает правильно, но там 28 вольт. Программой напряжение не регулируется, как, например, в SUA-750i или других ИБП помоложе. 

Схема очень похожа на 640-0733A. 

Как регулировать напряжение заряда?

Добавлено 1 день спустя:

Поменял текст запроса в Гугле и нашёл решение. 

Напряжение отслеживает микросхема IC14, 13 нога. Подобрал резистор сопротивлением 98 кОм вместо 100, и напряжение стало 27,6.

Отредактировано: VadimK (15.06.2018 15:59, 6 лет назад)

Поблагодарили:


Eprinter (01.11.2021), smile (10.01.2019), salavatr (18.06.2018) | всего : 3

2  10.01.2019 00:58
Аватар


Город : .

Сообщения: 5

У меня тоже есть старый Smart UPS 1000

Разве кнопки со стрелками не меняют зарядное напряжение?

3  13.02.2019 03:21


Город : Kiev

Сообщения: 4

читал что на SU - кнопки не меняют.
что править - пока не нагуглил,
все чинят последствия, читай резисторы.
но походу причина должна прогрессировать.


/carv
4  01.11.2021 06:10
Аватар


Город : Нашенский

Сообщения: 1

#4252 VadimK:

SMART-UPS 1000I NET плата 640-0732H Rev 8 1997 года. 

.......

Напряжение отслеживает микросхема IC14, 13 нога. Подобрал резистор сопротивлением 98 кОм вместо 100, и напряжение стало 27,6.

Специально зарегился, чтобы сказать СПАСИБО !!

Точно такой же упс, такая же проблема. Пытался уменьшить R99 200К, который с той же цепи +24VFET подключен на вход АЦП: почему-то думал, что проц программно регулирует зарядный ток. А выходит, что аппаратно. Схема попалась на пяти листах, я в ней запутался, сейчас нашёл на трёх, читаемость гораздо лучше ))