ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSВвод в эксплуатацию новой установки SURT10000XLI

1  23.05.2018 17:18
Аватар


Город : Cilegon

Сообщения: 3

Привет, я Берилл из Индонезии. Поэтому я просто использую перевод Google для перехода на русский язык (извините за это). Я новичок в APC UPS.

Я заменяю старый сломанный SURT10000XLI (внутренняя ошибка) с запасным. Перед установкой я проверяю напряжение батареи и 1 батарею не очень хорошо. 76 В, 96,6 В, 96,6 В и 96,6 В.

После подключения к линии электропитания включите ИБП и нажмите кнопку «1 Тест», ИБП переключится на ВКЛ, а уровень заряда батареи отобразится максимум (полный светодиод) на некоторое время, а затем светодиод «Заменить аккумулятор» загорается каждые 2 секунды с «звуковым сигналом».

- Я сделал что-то не так?
- или я должен установить конфигурацию батареи через Hyperterminal?

Сейчас ИБП работает бесперебойно, если подключить внешнюю батарею к портам 1 и 2 (200 вольт и 197 вольт).

2  26.05.2018 14:17
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 120

Поблагодарили 22 раза

Возможно у вас неисправны все батареи. Замена решит проблему. Срок службы батарей - 3-5 лет.

После запуска ИБП, при отключенных всех батареях, на портах 1 и 2 должно быть 218 вольт. Если это не так и после отключения батарей ИБП выключается, значит он неисправен.

Отредактировано: -=EvR=- (26.05.2018 14:37, 6 лет назад)

Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Поблагодарили:


Beryl Wicaksono (28.05.2018) | всего : 1

3  28.05.2018 06:48
Аватар


Город : Cilegon

Сообщения: 3

#4232 -=EvR=-:

Возможно у вас неисправны все батареи. Замена решит проблему. Срок службы батарей - 3-5 лет.

После запуска ИБП, при отключенных всех батареях, на портах 1 и 2 должно быть 218 вольт. Если это не так и после отключения батарей ИБП выключается, значит он неисправен.

Таким образом, это означает, что APC SURT10000XLI можно использовать только с внешней батареей?

Что такое использование внутренней батареи?

4  28.05.2018 10:22
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 120

Поблагодарили 22 раза

Если при работе ИБП, отключить все батареи (и внутренние и наружные) и при этом ИБП будет работать, а на портах 1 и 2 будет присутствовать  по 218 вольт, то ваш ИБП полностью исправен. вам только необходимо заменить батареи и откалибровать его.

Можно использовать как с внутренней, так и с внешней батареей. Или из внешнего батарейного блока вынуть (исправные, хорошие) батареи и установить их в ИБП.


Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...
5  28.05.2018 12:17
Аватар


Город : Cilegon

Сообщения: 3

Вы имеете в виду, что port1 и port2 являются внешним портом батареи?
Является ли калибровка батареи такой же, как «холодный пуск»?

Поэтому, если ИБП можно эксплуатировать только с внутренней батареей, почему ошибка «Замените аккумулятор» включена (в моем случае)? Это только потому, что напряжение питания 1 батареи составляет 76 В?

6  28.05.2018 14:36
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 120

Поблагодарили 22 раза

да, порт 1 и прот 2 - это порты подключения дополнительного батарейного шкафа.

Напряжение на исправном батарейном модуле должно составлять коло 108 вольт. И так должно быть на всех 4 модулях.

У вас же напряжение на модуле 76 вольт - или разряжена или неисправна! Поэтому и горит ошибка «Замените аккумулятор».

Калибровка батарей производится програмно.


Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...