Привет, я Берилл из Индонезии. Поэтому я просто использую перевод Google для перехода на русский язык (извините за это). Я новичок в APC UPS.
Я заменяю старый сломанный SURT10000XLI (внутренняя ошибка) с запасным. Перед установкой я проверяю напряжение батареи и 1 батарею не очень хорошо. 76 В, 96,6 В, 96,6 В и 96,6 В.
После подключения к линии электропитания включите ИБП и нажмите кнопку «1 Тест», ИБП переключится на ВКЛ, а уровень заряда батареи отобразится максимум (полный светодиод) на некоторое время, а затем светодиод «Заменить аккумулятор» загорается каждые 2 секунды с «звуковым сигналом».
- Я сделал что-то не так?
- или я должен установить конфигурацию батареи через Hyperterminal?
Сейчас ИБП работает бесперебойно, если подключить внешнюю батарею к портам 1 и 2 (200 вольт и 197 вольт).