1  24.01.2008 15:22


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

привет!
имею 95гв SU1250I APC
при нажатии вкл. начинает отклацывать реле через 2 сек и мигать индикаторы при этом, прога 1.150 устанваливает соединение и зависает, видимо ждет чего-то
МОжете ли что посоветовать для начала, а то я эту модель раз в 5 лет вижу :(

дополнительно: старые батареи вынул, одна совсем дохлая.
поставил две 12-7 одна при 10А держит 10,5в другая 11в
зарядка от 220в 27,6в
на радиаторах по 5,7в тестером, на среднем 27,6в

при нажатии ON клацает релюшкой и светодиодами
если есть 220, то мигает Сеть и один в столбике батареи несколько раз, потом На батарее желтый вспыхивает с писком, и все повторяется.
Если холодный старт, то то же самое по звуку, только желтого мигания не видно-коротое, наверное.

на проце +5вольт на крайнем выводе, остальные напряжения не смотрел ещё...

по времени на 2 сек подает напряжение на нагрузку, потом видимо переходит на батарею и отключается с миганием на 5 сек, потом включает нагрузку и по новой...
если "отобрать" 220в , то фаза 2 сек сокращается до 0
однако при холодном пуске стрелка выходного вольтметра немного дёргается на несколько вольт переменки.
Отредактировано: VitalV (24.01.2008 15:35, 18 лет назад)
2  24.01.2008 15:37


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Кнопка OFF точно нормальная ? ( не залипшая и не имеет утечек ) :O_o

1) Подай ~220В на ИБП
2) Включи в моей проге SELF TEST OFF ( галочку поставь )
3) Устанавливай связь между ИБП и программой.
5) ИБП отключится...
6) Галочку SELF TEST OFF убери и снова устанавливай связь между ИБП и программой.
7) APCFiX должна нормально отработать старт и попробуй посмотреть какую ошибку она напишет в закладке Status.
( нужно понять по какой ошибке ИБП отключается )

С уважением,
Алексей
3  24.01.2008 15:43


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Если ИБП при переходе на батарею быстро отключается без индикации Overload или любой иной индикации, то похоже, что батареи плохие.

С уважением,
Алексей
4  24.01.2008 15:45


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

ну... одна из "новых" батарей тут же сдохла :(
с другой парой запустился, прога увидела 110 вольтовые настройки

от батареи не хочет работать по прежнему.

модель пишет 600D
5  24.01.2008 15:47


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Отлично ! :satisfied Правь модель. Константы в таблице. Вот не помню, есть ли HEX код модели в таблице... :dozingoff

С уважением,
Алексей
6  24.01.2008 15:48


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

VitalV : ...
от батареи не хочет работать по прежнему.
...

Смотри какое напряжение на батареях видит ИБП ? Если ниже положенного, не ниже +22В, то отключаться может по этой причине.

Похоже, что EEPROM слетел. ( на этих моделях не припомню такого, если клиенты со Smart командами не экспериментировали, конечно...)

С уважением,
Алексей
7  24.01.2008 18:14


Город : Dnepr

Сообщения: 229

Поблагодарили 50 раз

Спасибо, Алексей, за помощь! всё заработало.
Хочу заметить, что за 13 лет пластмасса на морде совсем хрупкая стала- чуть винтик туже ввернул- и отломалась часть гнеда под винт. :( придется с термоклеем работать.
8  28.03.2008 09:16


Город : Минск

Сообщения: 1857

Поблагодарили 557 раз

Воспоминания о калибровке старых ИБП АРС тут

С уважением,
Алексей