1  22.03.2018 19:27
Аватар


Город : ulan-ude

Сообщения: 1

Нужен номинал резистора. В теме: http://apc-fix.com/forums?m=posts&q=522 назвали конденсатор с770 на 240 вольт,хотя он 400 в.Правильно,что резистор r878 0.15 ом 7 ватт?

Добавлено 14 часов спустя:

Алексей прав,по переменному току 240в, по постоянному 400в

 

Отредактировано: брат (23.03.2018 10:04, 6 лет назад)
2  23.03.2018 10:22
Аватар


Город : Кишинев

Сообщения: 120

Поблагодарили 22 раза

R878 - 0.15 Ohm, 7W, 5%


Нельзя впихнуть невпихуемое.<br />
Но если очень постараться ...

Поблагодарили:


брат (24.03.2018) | всего : 1

3  11.09.2018 14:08


Город : Липецк

Сообщения: 16

Поблагодарили 4 раза

ИБП APC Smart-UPS RT 6000 RM XL (LPTS-UPS-APC2) s\n QS1322171321

После отключения электропитания, разряда аккумуляторов, ИБП встал в ошибку и стал периодически отключаться.

 

Индицирован на тот момент "Неисправен инвертор" (по  журналу ошибок), 

Но постоял и завёлся. Странно, но при нагрузке  на 700ватт не показывает её на панели светодиодами.

Что не так?

 

4  17.09.2018 10:44


Город : Минск

Сообщения: 1800

Поблагодарили 524 раза

Каждый светящийся индикатор на панели ИБП = 20% полных.   700 Вт для 6000ВА  < 20%


С уважением,