ФорумыОткрытые форумыSmart-UPSSUA1500i непонятки с включением/отключением

1  27.01.2018 00:04
Аватар


Город : СПб

Сообщения: 66

Поблагодарили 16 раз

Привет всем. Есть SUA1500i плата 640-7332D rev-4. От сети кнопкой ВКЛ включается, тест проходит, при отключении сети переходит на батареи, при появлении сети переключается обратно - все в порядке. При отключении кнопкой ВЫКЛ может отключиться, а может и нет. Если не отключается, то шкала заряда батарей падает до минимума (1 светодиод), далее упс включается как обычно. Если же упс отключается, то этойже кнопкой можно его включить!  При холодном старте писка пищалки нет, но упс включается и загорается значек перегрузка. APC-FIX в статусе пишет "перегрузка выхода". Грешил на какое нибудь реле. выпаял все,срабатывают, прозвонил - криминала не нашел. Соседние - поменял местами. После этого то и стала загораться перегрузка при холодном старте в добавок к кнопке выкл. Кондеры 22х16 перепаяны. Есть идеи что посмотреть?

2  29.01.2018 09:02


Город : Минск

Сообщения: 1808

Поблагодарили 528 раз

Заменить на новые реле которые выпаивали


С уважением,
Алексей
3  29.01.2018 23:55
Аватар


Город : СПб

Сообщения: 66

Поблагодарили 16 раз

Заменил ВСЕ реле на новые, оказалось зря... Ситуация не изменилась. Есть еще что проверить? Есть рабочий УПС, можно сравнить сигналы, но нужно знать что мерять...

Отредактировано: Станислав123 (31.01.2018 18:08, 7 лет назад)

Поблагодарили:


Alexei (31.01.2018) | всего : 1