ФорумыОткрытые форумыBack-UPSРемонт, калибровка или в морг (BackUpsPro 650)

1  21.01.2008 17:05
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 5

Есть данный сабж. Год рождения его неизвестен, но служил верой и правдой до первого ремонта. После превого ремонта проработал недолго, увезли его опять в ремонт. После замены АБ и танцов с бубном в сервисе проработал 2 месяца и опять умер. Заменил АБ и предохранитель на 2А который стоит на заряд, UPS заработал, но иногда включается на работу от АБ, при этом напряжение в сети не изменяется. С помощью программы APCFIX, спасибо огромное тезке Алексею за нужный труд в создании программы, посмотрел параметры UPS. К сожалению картинку вставить не могу, но параметры следующие: ratio - 008, Bat и Float - 13.96, B.B.D - 10.84, EUT как м входное напряжение - 259. Помогите пожалуйста, что делать дальше, можно ли вылечить эту проблему или сразу в "морг". Опыт ремонта электронной техники имеется, а вот с UPS сталкиваюсь впервый раз.
Спасибо за внимание.
С уважением, Алексей.
2  22.01.2008 09:05


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Вот тут есть статья о том как калибровать Back-Pro и Smart v/s. Вот тут обсуждались проблемы с Smart v/s. Вот тут есть список характерных неисправностей вашего ИБП и как их устранить. ( Для справки: Smart v/s и Back-Pro - одно и то же с точки зрения настройки и калибровки. )

У вас коэффициент ratio не в порядке. Нужно начинать с него. Судя по всему им и закончите, если реле новые стоят. Остальные параметры тоже неплохо бы подправить, но проблема не в них, насколько я вижу заочно. Ratio должен быть =253-254, ни больше ни меньше. Для коррекции всего этого можете воспользоваться любой терминальной программой или приобрести полную версию APCFiX где вам не нужно будет тратить время на поиски и изучения команд для ИБП в режиме калибровки ( если цените своё время, то по поводу приобретения APCFiX пишите мне в личку )

С уважением,
Алексей
3  22.01.2008 20:01
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 5

Здравствуйте Алексей!
Спасибо за ответ! По статьям я понял, что нужно корректировать ratio, но как это сделать в терминале, так и не понял. Если Ваша программа видит UPS, то с помощью терминала не смог законнектится, хотя в программе UpsDiag в режиме терминал ИБП отвечает на некоторые команды.
Програмку купить можно, но если бы я занимался ремонтом ИБП постоянно, а для разового ремонта попробую разобраться с режимом терминала, а где можно почитать - изучить команды калибровки ИБП.
С уважением Алексей.
4  23.01.2008 09:13


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

В Интернете где-то видел описание команд для APC UPS. Пожалуйста, поищите в Интернете самостоятельно.

С уважением,
Алексей
5  24.01.2008 07:31
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 5

Спасибо огромное!!!
Вчера с помощью терминала поправил параметр ratio и напряжение заряда АБ. ИБП пока работает без переключений. Поживем увидим...
6  24.01.2008 08:33


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Рад что у вас всё получилось :yes

С уважением,
Алексей
7  24.01.2008 14:03
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 5

Спасибо за помощь. Наверное не плохо было бы к Вашей программе терминал "прикрутить".
8  24.01.2008 15:11


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

"Терминалка" в программе не нужна, в связи с тем что она встроена в любую OC Windows. :) Только время тратить на "изобретение велосипеда".

С уважением,
Алексей
9  16.02.2008 16:55
Аватар


Город : Томск

Сообщения: 5

Алексей!
Я не знаю по какой причине, но у меня не получилось соединиться в стандарной терминалке с UPS.
10  18.02.2008 09:20


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

sms:
Вчера с помощью терминала поправил параметр ratio и напряжение заряда АБ. ИБП пока работает без переключений. Поживем увидим...
А это было с другим ИБП ?

какие первые 6 символов серийного номера ИБП с которым не получается связаться в терминале ?

С уважением,
Алексей
11  21.11.2008 12:55
Аватар


Город : Нижний Новгород

Сообщения: 1

Можно продолжу тему?
Имеется интересный ИБП- BackUPS PRO 280. В нем заменены силовые транзисторы и трансформатор от модели SmartUPS 650 v/s, и еще несколько мелких деталей, и корпус конечно.
Проблема с которой столкнулся спустя полгода после перепайки и покупки новой акб 12/12. Бесперебойник, при включении, или
старте самотестирования, если подключена серъезная нагрузка в виде компа, зажигает красный светодиод-замена батареи и звучит сигнал около минуты. После этого, несмотря на красный светодиод, упс может проработать от батареи около 15 минут, и только после выключится. При работе от батарей пищит так же как и исправный упс(раз в 30 сек сигнал и при почти полном разряде непрерывный сигнал). Без нагрузки или при небольшой нагрузке такого не происходит. Вопрос в чем- это действительно померла батарея( делал калибровку как у современных моделей, полный заряд и работа от батарей на 30% загрузке)? Или есть шанс что правильная калибровка поможет, как тут написано? Приложу скриншоты
из apcfix
636-apc2801.jpg[/pfs][pfs]636-apc2802.jpg
12  24.11.2008 08:55


Город : Минск

Сообщения: 1858

Поблагодарили 559 раз

Это болячка всей серии Back-Pro 280 - 650I. это происходит, как правило, только при первом включении, т.е. когда пришёл на работу и включаешь комп. Тест на таких ИБП под нагрузкой просто не проходит. Причём, повторный запуск и тест может пройти успешно. Калибровкой это можно чуток улучшить, но не уверен что устраняется навсегда. Как вариант устранения проблемы можно поставить электролит. конденсатор 330Мкф на питание +5В в районе ADC IC3. + необходимо откалибровать чувствительность ИБП к нагрузке. ( чтобы ИБП чувствовал подключённую к нему нагрузку правильно, а не занижено )

Часто, просто рекомендую пользователям этих раритетных моделей ИБП сперва пройти тест батарей при первом включении, а потом включать нагрузку.

С уважением,
Алексей